Da dürfte es um die Datentypen Byte/word gehen
dreh das um:
sollte eigentlich gehenCode:L = Udr L = L * 100 'max 255*100 = 25500 Value = 65000 - L '65000-25500 = 39500
Hallo,
das nachfolgende Programm sendet mit etwa 1000Hz Messwerte des AD-Wandlers eines Mega8 an den PC. Hierbei gibt es auch noch keine Probleme. Jetzt würde ich aber gerne die Abtastfrequenz während des Programmlaufs durch Übermittlung eines Bytes ändern, was leider nicht funktioniert. Die Interruptroutine wird auf jeden Fall aufgerufen, aber der neue Wert wird scheinbar nicht übernommen, d.h. Value scheint immer gleich zu bleiben. Kann mir jemand helfen?
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686411 $baud = 115200 '9600 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc '3,686400MHz/8 = 460,8kHz -> 2,1701us Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 On Timer1 Ontimer: Enable Timer1 Config Pinb.0 = Output On Urxc Onrts: Enable Urxc Enable Interrupts Dim Messwert As Word , Lbyte(2) As Byte At Messwert Overlay , L As Word Dim B As Byte , Value As Word , I As Word Value = 65000 'Timer-Interrupt Ontimer: Timer1 = Value Messwert = Getadc(0) Printbin Lbyte(1) ; Lbyte(2) 'Messwert an den PC senden Return 'Interrupt für den Zeichenempfang Onrts: B = Udr L = B * 100 'max 255*100 = 25500 Value = 65000 - L '65000-25500 = 39500 For I = 1 To 500 Printbin B ; 0 'Wert eine Sekunde lang zurücksenden Waitms 2 Next I Return End
Da dürfte es um die Datentypen Byte/word gehen
dreh das um:
sollte eigentlich gehenCode:L = Udr L = L * 100 'max 255*100 = 25500 Value = 65000 - L '65000-25500 = 39500
mfg robert
Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.
Vielen Dank, werde es heute nachmittag ausprobieren...
Aber wie sende ich dann das empfangene Zeichen zurück? Ich muss es doch als Byte vorliegen haben, nicht wahr?
Gut, dann doch mit B
Wichtig ist, daß VOR dem multiplizieren der Wert auf ein word erweitert istCode:B = Udr L = B L = L * 100 'max 255*100 = 25500 Value = 65000 - L '65000-25500 = 39500 printbin b
mfg robert
Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.
Alles klar, danke. Ich nehme mal an, es gibt in Bascom keine direkten Typumwandlungen per Funktion, also sowas wie L = cLng(B).
Es gibt ein integer = makeint(lsb, msb), und solange die werte positiv sind, ist das integer ja auch ein word.
Da du ja nur das lsb hast, reicht natürlich word = byte.
Umgekehrt geht byte = word (<=255) da ja nur das LSB von Word gemoved (*pfff*) wird.
mfg robert
Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.
Allerdings ist eine Sache noch unklar: In dem am Anfang gezeigten Programm habe ich ja das empfangene Zeichen zurückgesendet. Ganz egal, was ich sende, ich bekomme immer einen Wert zwischen 50 und 53 zurückgesendet.
bei der Multiplikation B * 100 bleibt nur das LSB übrig, also eigentlich
der 256 Rest (module 256). das können abenteuerlich Werte sein.
mfg robert
Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.
Du hast Recht, es wird wohl der Rest eines mehrfachen Überlaufs sein.
Das wars erstmal, Danke Dir für die schnelle Hilfe!
Lesezeichen