hallo leidi!
sag erstmal was du messen willst. in dieser schaltung misst du ständig 16V und ich kann mir nicht vorstellen wofür das gut ist
gruss benji
Hallo!
Ihr werdet mich jetzt für total bescheuert halten, aber steh gerade auf dem Schlauch und weiß nicht ob die Schaltung zum Messen einer Spannung über den AD-Wandler so korrekt ist. Siehe Anhang
Bitte nicht lachen!
Ich bitte um kurzen Kommentar!
hallo leidi!
sag erstmal was du messen willst. in dieser schaltung misst du ständig 16V und ich kann mir nicht vorstellen wofür das gut ist
gruss benji
__________________________________________________ _____
Nimm CX1 weg und verbinde dafür GND links an R1. Wenn R2 dann auf 3kOhm geändert wird, dann hast Du bei 20 Volt Eingangsspannung 5V "Vollausschlag" am Analogeingang desControllers.
@Benji
Eigentlich möchte ich Spannung messen im Bereich von 0-5V
@Andree-HB
Okay, das mit den 3kOhm verstehe ich.
Aber wieso GND links neben R1. Dann habe ich doch nen Kurzen, oder nicht?
Wie Andree-HB schon sagte: CX1 weg...
R2 an die Masse hängen und mit Spannungsteiler auf 5V herunterschrauben.
Umess = Umax * R2 / (R1 + R2) ==> Spannungsteiler
Umess ==> 5V
Umax ==> 20V
bei den widerstandswerten kannst du jetzt ein bisschen variieren. wähle sie einfach nicht zu klein
gruss benji
__________________________________________________ _____
sorry... formulierungsfehler
=>>R2 an masse hängen UND DAS SIGNAL (bis 20V) mit spannungsteiler auf 5V herunterschraubenR2 an die Masse hängen und mit Spannungsteiler auf 5V herunterschrauben.
__________________________________________________ _____
Okay!
War ne schwierge Geburt
Besten Dank für eure Geduld