    Hi Leute,

    so nun hab ich meinen Überwachungsroboter "Alarmbot" fast fertig

    Ich habe zuerst die Kompassrichtung immer über den PWM ausgelesen
    aber das stellt sich als nicht so zuverlässig dar.
    GRUND: PWM Motorspitzen und die allgemeine Genauigkeit lässt durch alle
    möglichen Störeinflüsse die Genauigkeit sinken.

    Da wir ja schon an anderer Stelle hier im Forum mal über eine I²C Lösung mit PicBasic oder Proton+ geräzelt haben hier nun die Lösung wie es geht.

    PS: So ne 405 Seitige Englische Anleitung von Proton+ ist sehr Interessant, mir hats viel gebracht bis jetzt


    Code:
    			'****************************************************************
    			'*  Name    : I2C_Compass.BAS                                   *
    			'*  Author  : Sommer xxxx                                       *
    			'*  Notice  : Copyright (c) 2005							    *
    			'*          : All Rights Reserved                               *
    			'*  Date    : 09.05.2005                                        *
    			'*  Version : 1.0                                               *
    			'*  Notes   : CMPS03 I2C Test                                   *
    			'*          :                                                   *
    			'****************************************************************
    
    '===========================================================================================
    '---[ PIC CONFIG ]--------------------------------------------------------------------------
    '===========================================================================================
    
    		Device 16F877
    		XTAL = 4
    		
    		SCL_PIN	= PORTC.3				'Clock PIN
            SDA_PIN	= PORTC.4             	'Data pin
    		
    		
    '===========================================================================================
    '---[ Variablen ]---------------------------------------------------------------------------
    '===========================================================================================
    Dim ARRAY[10] AS BYTE
    	
    X			var Word					'Schleifenzähler
    CMPS1		var Word					'Kompasswert als Byte
    CMPS1_L		var Word					'Kompasswert als Word
    CMPS2		var Word
    CMPS2_L		var Word
    
    '===========================================================================================
     MAIN_THREAD: '-----------------------------------------------------------------------------
    '===========================================================================================
    		
    BSTART									'Busstart 
    BUSOUT $C0								'Ziel ist Adresse 0xC0
    BUSOUT 0 								'Erst high Byte
    BUSOUT 0								'dann low Byte
    BRESTART 								'Bus neustart 
    BUSOUT $C1								'mit read/write bit 0xC1
    
    CMPS1 = BUSIN 							'lese Register 1 // Wert 0 --> 255
    
    BUSACK									'erneutes ACK
    
    CMPS2 = BUSIN							'lese Register 2,3 // Wert 0 --> 3599
    
    BSTOP 									'Busstop
    		
    
    SEROUT PORTC.6,84, [dec4 CMPS1,"...",dec4 CMPS2,10,13]   'Ausgabe der Werte über RS232 (9600Baud)
    delayms 500												 '500ms Pause damit man auch was sieht :-) 
    goto MAIN_THREAD										 'Endlosschleife]
    Also viel Spaß beim testen und Basteln.

    Bye euer Ulli