Für alle, die die Pollin-LCD-Anzeige 120232 (Wintek 27x4) anschließen wollen, habe ich ein kurzes Testprogramm geschrieben.
Wie das Display angeschlossen wird steht im Kommentar.
Code:
'LCD Testprogramm für ATtiny2313
'und Wintek LCD 4x27 Zeichen Pollin Bestell-Nr.120232
'LCD Standard Anschluß und E2 auf Port B.1 (Pin 13)
$regfile = "attiny2313.dat" 'Register-Datei für ATtiny2313
$crystal = 500000 'Frequenz interner RC-Oszillator
'(Lieferzustand)
Dim ___lcdno As Byte 'Umschaltbyte für Anzeige :
'0 = Chip 1 ; 1 = Chip 2
'LCD initialisieren
Config Lcd = 40 * 4 'Anzeigemodus 40 x 4 Zeichen
Config Lcdpin = Pin , E2 = Portb.1 'Portb.1 an E2 anschließen
___lcdno = 0 'auf Chip 1 schalten
Initlcd 'die beiden oberen Zeilen
'initialisieren
Cls 'die beiden oberen Zeilen löschen
___lcdno = 1 'auf Chip 2 schalten
Initlcd 'die beiden unteren Zeilen
'initialisieren
Cls 'die beiden unteren Zeilen löschen
'LCD Anzeige ausgeben
'Die 2 oberen Zeilen anzeigen
___lcdno = 0
Locate 1 , 1
Lcd "1. Die erste Zeile" ;
Locate 2 , 1
Lcd "2. Die zweite Zeile"
Cursor Off
'Die 2 unteren Zeilen anzeigen
___lcdno = 1
Locate 1 , 1
Lcd "3. Die dritte Zeile" ;
Locate 2 , 1
Lcd "4. So einfach ist das !!!!"
Cursor Off
End 'Programmende
Und hier das Programm als Download :