Hi slaud,

sorry aber ich sehe da schwarz für Dich. Nach spätestens 500m hast Du derart viel Rauschen auf der Leitung, daß das Nutzsignal nicht mehr erkennbar ist. Da helfen auch current loop converter nicht weiter.

Current loop converter sind Stromschleifen. Das Signal ist nicht mehr in der Spannung sondern im Stromwert enthalten.

Mit Telephonleitung kannst Du die 7 km nicht am Stück überbrücken.

Lösung:
Glasfaserleitungen (LWL) verwenden (bis ca. 30km möglich)
Coax-Leitung (alle 1km Verstärker nötig, ist teurer als LWL)
RS485/422 (Sub D) ist nur bis 1200m verwendbar
bei Telephonleitung sind alle 200 - 300m Verstärker mit guten Rauschfilter nötig.

Frage : Wieso/wofür willst Du 7km überbrücken ??
Es ist kein Problem, wenn die Leitung nur über Dein eigenes Grundstück geht. Sobald Du fremde oder öffentliche Grundstücke überquerst, brauchst Du entsprechende Genehmigungen.

Gruß Klaus