Die Relais brauchen ja Strom, ist denn sicher, daß die Spannungsversorgung strak genug ist?
Manfred
hi ich hab folgendes problem und zwar ich hab alles so nachgebaut wie im unteren bild beschrieben und sobald ich mehr als 2 Reles einschalte geht die m-unit aus. wenn ich den autostart jumper auf der unit hineinstecke schalten sich die reles gans schnell ein und aus und ein und aus und immer so weiter bis ich den jumper entferne.
als relais hab ich von konrad bestnr. 504270-33 verwendet
hier ist bild und quelltext:
Code:define a1 port[1] define a2 port[2] define a3 port[3] define a4 port[4] define a5 port[5] define a6 port[6] define a7 port[7] define a8 port[8] define a9 port[9] define a10 port[10] define a11 port[11] define a12 port[12] define a13 port[13] define a14 port[14] define a15 port[15] define a16 port[16] #top a1=1 a2=1 a3=1 a4=1 a5=1 a6=1 a7=1 a8=1 a9=1 a10=1 a11=1 a12=1 a13=1 a14=1 a15=1 a16=1 pause 100 a1=0 a2=0 a3=0 a4=0 a5=0 a6=0 a7=0 a8=0 a9=0 a10=0 a11=0 a12=0 a13=0 a14=0 a15=0 a16=0 pause 100 goto top
Die Relais brauchen ja Strom, ist denn sicher, daß die Spannungsversorgung strak genug ist?
Manfred
Probier's mal mit zwei Stromquellen, oder mit 'nem Bleigel-Akku.
Matthias
Back on the road again...
Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
hi ich hab jetzt noch ne andere frage und zwar mit dem bleigel akku der hat 12V
wenn ich einem spannungsteiler (mc7805ct Conrad bestnr.175030-33) anschließe und diesen belaste fällt die spannung von 4,95 auf 0 volt ab warum ist das so?
hab ich was falsch gemacht siehe schaltplan
Links ist der akku, rechts ein relais von conrad bestnr. 504270-33
sobald es angeschlossen wird fällt die spannung auf 0v ab
Bild hier
Ich glaube das wesentliche fehlt auf dem Schaltplan, nämlich die Last die du dran hängst und wie die geschaltet ist.wenn ich einem spannungsteiler (mc7805ct Conrad bestnr.175030-33) anschließe und diesen belaste fällt die spannung von 4,95 auf 0 volt ab warum ist das so?
Spannungsabfall auf 0 Volt hört sich für mich erst mal nach Kurzschluss an.
So ist die last geschalten
So ist die last geschalten
Du hast nur ein Relais dran und Spannung fällt auf 0 V ab? Also ich vermute das Relais irgendwie falsch anschließt und einen Kurzschluß baust. Oder aber Spannungsregler ist defekt.
prüf mal, ob der Spannungsregler auffällig heiss wird, wenn die Spannung zusammenbricht?Oder aber Spannungsregler ist defekt.
pack aber nicht gleich voll mit Finger auf den Regler, ich habe mir gestern ziemlich den finger an so einem ding verbrannt.
hab den fehler schon gefunder der spannungsteiler hatte was als ich ihn ausgetauscht hatte ging wieder alles