Zitat Zitat von Gnom67 Beitrag anzeigen
Und was bitte bedeutet "Nun habe ich manche Eingänge auch parallel geschaltet." ??? Was soll das denn?
Kannst Du die Bemerkung mal erläutern? Die scheint mir unsinnig zu sein.

Aber um das aufzuhellen und ein paar Grundlagen zu liefern:
Es geht um eine Datenübertragung von einem Gerät zu mehreren Anderen. Damit sind die Datenleitungen von einem Gerät an zwei andere Geräte dauerhaft verbunden. Da die Empfänger auf Input schalten (jetzt z.Z.mit Pullup), liegen also zwei Pullups an einer Datenleitung (laut Datenblatt stimmt das so). Damit halbiert sich der Pullup-Widerstand für die gemeinsame Datenleitung.

Eine Eingangskapazität konnte ich noch nicht finden.

Da die Frage offenbar nicht so schnell zu beantworten ist, werde ich die Pullups erst einmal drin lassen, bis ich mehr rausgefunden habe.

MfG

- - - Aktualisiert - - -

Zitat Zitat von Holomino Beitrag anzeigen
Natürlich geht das. Du baust damit eine Stromschleife und hältst dadurch induzierte Störungen von z.B. Nachbarports oder den Leiterbahnen im Verhältnis zum Nutzstrom klein. RS 485 macht auch nichts anderes.
Danke, für Deine Antwort! Das "Natürlich geht das." bezieht sich auf was genau?

- - - Aktualisiert - - -

Also ich weiß wohl, dass I2C auch Pullups verwendet.