Ich weiß nicht woher du kommst, man muss immer die lokalen Vorschriften beachten.
In Österreich gilt prinzipiell für feste Installationen (keine Verlängerungskabel,...):
Mindestquerschnitt ist 1,5mm² (für z.B. Licht/Steckdosen) bei einem Strom von max. 13A
2,5mm² für 16A
Unter Umständen (lange Leitungen, hohe Umgebungstemperaturen,...) muss man den Querschnitt höher wählen. Im privaten Haushalt aber eher selten.
Zusätzlich sollte man Verbraucher mit hoher Leistung (Geräte mit Heizungen) immer einzeln absichern, eventuell sogar mit 16A.
Querschnittserhöhung ist, wie schon geschrieben wurde, sinnfrei. Man darf auch auf keinen Fall eine stärkere (höheren Strom) Sicherung einbauen, da dann die Leitung übersichert ist.
Wenn an einer Steckdose eine 2,5mm² Leitung geht, darf man auch nicht mit 1,5mm² weitergehen (Übersicherung der Leitung).
Ich würde versuchen das du im Verteiler eine eigene Sicherung nimmst/einbaust und eine eigene Leitung zur Steckdose.
MfG Hannes