Du könntest mit einem Optotriac ein 230V Relais schalten.
Mfg Hannes
hallo,
ich Suche ein oder ggf. auch mehrere um-Relais für 3,3V (Versorgung + GPIO-pin mit entsprechend geringen Schaltströmen, für ESP8266) auf AC 230V, um direkt mit den GPIO Pins per Schuko-Stecker/Kabel 230V Verbraucher (bis 5A) zu schalten.
Am liebsten schon in Gehäuse mit 230V Stecker fürs Netz und 230V Schukobuchse für Verbraucher, aber mit Lüsterklemmen zum selber-einbauen geht auch.
Wo kann man so etwas bestellen?
(ich habe so etwas für 5V, aber das ist bei 3.3V GPIOs nicht funktionsfähig)
Du könntest mit einem Optotriac ein 230V Relais schalten.
Mfg Hannes
Schau mal hier nach: https://www.az-delivery.de/blogs/azd...lampen-steuern
Diese Relais gibt es in verschiedenen Größen, als Einser, Zweier, Vierer, Achter.
MfG
danke, aber ich kenne keine anschlussfertigen Triacs und auch bisher noch keine 3,3V Relais: hat jemand entsprechende Webshop-Links?
Ich habe auch nicht von anschlussfertigen Triacs geschrieben. Du kannst mit einem Optotriac (mit dem man normalerweise einen Triac schaltet) ein 230VAC Relais schalten.
Als Beispiel, mit einem Optotriac (https://www.tme.eu/at/details/brt22f...triacs/vishay/) schaltest du ein Relais (https://www.tme.eu/at/details/46.52....52-8-230-0040/) mit 230VAC Spulenspannung.
Oder was du auch machen kannst, da du einen Wechslerkontakt benötigst für jedes Relais 2 SSR nehmen (z.B. https://www.tme.eu/at/details/asr-05...y-electronics/). Damit die SSR gegengleich arbeiten, invertierst du die Ansteuerung eines Relais.
MfG Hannes
Du könntest ein ULN2003 Board nehmen und mit diesem steuerst du Gleichspannungsrelais an.
Wegen dem Relais kannst du im Industriebereich schauen. Man verwendet häufig Koppelrelais. Ich kenne schmale Sockel (passend für die Finder Serie 46 und Vergleichbare), mit 1 oder 2 Kontakte, etwas Breitere mit 4 Kontakte (dort kenne ich die Siemens LZS PT Serie https://at.rs-online.com/web/p/monos...elais/7586839/) oder die älteren Relais mit rundem 10poligen Sockel (wie z.B. bei diesem Relais https://at.rs-online.com/web/p/monos...elais/0536906/) mit 3 Kontakten.
Der Nachteil ist aber das du eine zusätzliche Spannungsquelle für die Relais benötigst.
Welche Lasten willst du eigentlich schalten?
MfG Hannes
ich habe nur die 230V AC vom Netz und die 3,3V vom ESP und wollte an sich keine weiteren Trafos oder DC-Wandler etc. einbauenDer Nachteil ist aber das du eine zusätzliche Spannungsquelle für die Relais benötigst.
zwischen 10W und 1000WWelche Lasten willst du eigentlich schalten?
Woher bekommst du die 3,3V?
Du könntest passende SSR nehmen (z.B. https://www.pollin.de/p/solid-state-...a-380-v-340633). Vielleicht findest du ein SSR das du in einen Sockel stecken kannst.
Welche Last hast du? Induktiv, Kapazitiv oder Ohmsch? Es macht einen Unterschied ob du nur ohmsche Lasten oder induktive Lasten schalten willst.
Dieses SSR habe ich gerade gefunden https://www.tme.eu/at/details/asr-m0...y-electronics/
MfG Hannes
die 3,3V kommen von einem ESP8266 pin, und der ESP8266 wird per USB gespeist.
Die Lasten sind teils ohmsch (Glühbirnen) und teils Motoren.
Das Solid State Relais SSR-D32A380/5, 3...32 V-, 5 A/380 V~ von Polin schaut ganz gut aus,
auch das ASR-M05DA-1 ANLY ELECTRONICS von RoHS,
danke!
PS,
muss ich beim Eingang noch Schutzdioden parallel schalten?
Geändert von HaWe (29.04.2020 um 21:38 Uhr)
Lesezeichen