Willkomen im Forum.
Welche Spannung hat denn die Türsprechanlage?
Auch 8-12V?
Kannst Du 5V/8-12V dauerhaft über die Türsprechanlage oder Klingel bekommen? (für die Zusatzschaltung)
Monoflop ist schon nicht verkehrt.
In Deinem Fall ist der Auslöseimpuls länger als der den Du ausgeben willst, also sollte es flankengesteuert sein und zwar die steigende Flanke (oder du willst zwei mal Klingeln, dann kannst Du auch mit beiden Flanken des Eingangsimpulses triggern.
Rein in Hardware geht das, aber da Du nicht durchblickst, wäre eine µC Lösung mit Minimalbeschaltung und der entsprechenden Software eventuell besser.
Bsp.:
http://www.instructables.com/id/Digi...h-Arduino-IDE/
Das Board ist per USB proggrammierbar, Arduino IDE gibt kostenlos, Board gibt es recht günstig.
Du brauchst nur einen Eingang und einen Ausgang. Wird vom Board erfüllt.
Zusatzbeschaltung kann auf etwas Lochrasterplatine aufgebaut werden.
Eigentlich brauchst Du eine Spannungsanpassung für den Eingang (Spannungsteiler) und einen Treiber für den Ausgang (Transistor) sowie die Stromversorgung für den µC (Längsregler 7805 mit Blockkondensatoren, Stützkondensator und Schutzdiode).
Bsp.:
Bei DC Versorgung entfällt C1 und Br1.
R1 plus LED1 sind die Last also dann das Board.
Programmseitig, kann Pin 0 raising und falling IRQ.
Also ein Raising IRQ an Pin 0 löst ein setzen des Ausgangs aus, dem eine Wartezeit (delay) folgt und dann wieder ein Zurücksetzen des Ausgangs.