Wenn du nur mit Dioden veroderst kann man nicht feststellen welcher Detektor angeschlagen hat. Sollte man aber zusätzlich mit Spannungsteiler arbeiten kann man auswerten ob die 1te Schwelle erreicht ist oder zusätzlich schon die 2te.
Zur Schaltung:
V1 und V2 sind deine beiden Detektoren, die Leitung mit der Bezeichnung "ADC" kommt an den ADC des Controllers.
-Wenn keine der beiden Detektoren angesprochen hat sind die Pegel 5V. Dadurch liegen am Ausgang (=ADC) ~5V an.
-Wenn die erste Schwelle erreicht wird (=V2) geht die Leitung auf low. Am Ausgang befindet sich ~2,5V, weil durch den Spannungsteiler R1/R2 die Spannung um die Hälfte reduziert wird.
-Wenn auch noch die hohe Schaltschwelle erreicht wird, geht auch V1 auf low. Dadurch ist dann am ADC die Spannung ebenfalls 0V.
Sollten die Ruhepegel der Detektoren nicht 5V betragen sondern 0V, muss die Schaltschwelle für hoch und nieder vertauscht werden.
Wichtig bei dieser Schaltung ist das die Schaltschwelle des Pegeldetektors, der am Anschluss "Nieder" angeschlossen ist auch niedriger eingestellt ist als der Detektor für "Hoch".
MfG Hannes