Hallo all,
ich habe eine 230V-Pumpe, Leistungsaufnahme 50W.
Diese hängt dauerhaft an Außenleiter L1.
Ich möchte jetzt
1. von L1 auf Außenleiter L2 umschalten (Relais K2)
2. die Pumpe ausschalten können (Relais K1)
Das Ganze natürlich über einen Mikrokontroller und Relais.
Schaltung siehe Anhang.
Brauche ich bei 50W überhaupt Snubber über den Relaiskontakten? Ich habe hier Schrack-Relais mit 10A bei 250V. https://www.hood.de/i/schrack-rp0100...SABEgKKBfD_BwE
Wenn ja, ist das für K1 relativ einfach, aber wie schließe ich ggf. Snubber an K2 an, ohne dass sich die Stromkreise L1 und L2 "mischen"?
Edit: Wo ich jetzt so darüber nachdenke, wäre es wohl das Beste, nur einen Snubber, sofern denn nötig (noch zu klären), über K1 einzusetzen, die Pumpe erst über K1 stromlos zu schalten und danach auf L2 umzuschalten, bevor die Pumpe wieder über K1 bestromt wird.
Ändern wir also die Fragestellung um in: Benötige ich einen Snubber für eine 230V-Pumpe mit 50W Leistungsaufnahme?
Geändert von Tido (03.11.2017 um 22:41 Uhr)
MfG
Tido
---------------------------------------------------
Have you tried turning it off and on again???
---------------------------------------------------
Hallo Tido,
Sinn macht ein Varistor über dem Motor.
Technisch funktioniert es auch ohne, aber die Kontakte leben länger und du hast weniger Funkstörungen.
Ein Problem bei mechanischen Kontakten ist, dass sie nicht sofort ganz schliessen. Die Kontakte hüpfen wie ein Ball so im Zeitraum, das nennt man prellen. Bei guten Tastern sind dies um die 5ms, bei Relais können dies einige 10ms sein. Dabei hat man einerseits Übergangswiderstände und andererseits Funken. Dies bewirkt, dass die Kontakte abbrennen. Der Abbrand verschlechtert zudem den Übergangswiderstand.
Beim Öffnen ist der Kontaktabstand zunächst sehr klein und liegt unter der Durchschlagsfestigkeit der luftstrecke. Auch hier entstehen wieder Funken.
Bei induktiven lasten kommt dann noch die Induktionsspannung hinzu, welche einige kV betragen kann.
Die RC-Glieder (Snubber) wurden vor allem früher verwendet, als es noch keine Varistoren für entsprechend hohe Stossströme gab und sind eigentlich ein alter Hut als Kontaktschutz. Die richtige Dimensionierung der RC-Glieder ist auch nicht ganz einfach und im schlechtesten Fall erzeugt man einen Schwingkreis, welcher alles schlechter macht.
MfG Peter(TOO)