- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress         
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25

Thema: Reglung für unendlich schnelle Systeme

  1. #21
    HaWe
    Gast
    Anzeige

    E-Bike
    Zitat Zitat von makani Beitrag anzeigen
    Meine Problem ist die Frage wie ich so einen extrem trägen Regler richtig dimensioniere. Bei dieser Betrachtungsweise folgt die Regelstrecke meiner Änderung "unendlich schnell" (tut mir leid, dass ich den Begriff wieder verwende).

    Das ist nicht der erste Regler, den ich dimensioniere und implementiere. Nur wie bestimme ich meine Regelparameter sinnvoll, wenn ich nur extrem langsame Störungen ausregeln will und meine Regelstrecke quasi ideal ist?
    wie bereits öfter betont:
    genau so, als wenn auch deine Regelstrecke/System-Reaktionszeit weniger schnell wäre. Entscheidend ist nur die Abtastrate, denn nur die reguliert, wie oft der Regler aktiv wird, und damit, wie schnell und wie exakt er letztendlich den Setpoint approximiert.

  2. #22
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    04.09.2017
    Beiträge
    9
    Ok, dann mal etwas konkreter:

    Ks = MONmax/DACmax = 1,7V/1023
    Ta = 5s

    -> Tu = Ta/2 = 2,5s
    -> Tg = ??? (testweise auf 0,1s eingestellt)


    Kp = (0,35*Tg)/(Ks*Tu) = 0,0056
    Ki = Kp/(Tg*1,2) = 0,046667

    Damit läuft es mittlerweile stabil. Da ich den Arbeitspunkt ja fest eingestellt habe, habe ich gut Erfahrungen damit gemacht, den I-Anteil gleich vorzuintialiseren. Damit gibt es nahezu kein Einschwingen mehr.
    Ki[0] = (DACap * Ks) / (Ki * Ta)

    Meine ursprüngliche Frage war, wie ich Tg für diesen Fall richtig bestimmen kann. Es wird weit unter meiner Abtastrate liegen und ich habe etwas mit dem Wert herum gespielt und bin bei aktuell bei 0,1.

  3. #23
    HaWe
    Gast
    Zitat Zitat von makani Beitrag anzeigen
    Ok, dann mal etwas konkreter:

    Ks = MONmax/DACmax = 1,7V/1023
    Ta = 5s

    -> Tu = Ta/2 = 2,5s
    -> Tg = ??? (testweise auf 0,1s eingestellt)


    Kp = (0,35*Tg)/(Ks*Tu) = 0,0056
    Ki = Kp/(Tg*1,2) = 0,046667

    Damit läuft es mittlerweile stabil. Da ich den Arbeitspunkt ja fest eingestellt habe, habe ich gut Erfahrungen damit gemacht, den I-Anteil gleich vorzuintialiseren. Damit gibt es nahezu kein Einschwingen mehr.
    Ki[0] = (DACap * Ks) / (Ki * Ta)

    Meine ursprüngliche Frage war, wie ich Tg für diesen Fall richtig bestimmen kann. Es wird weit unter meiner Abtastrate liegen und ich habe etwas mit dem Wert herum gespielt und bin bei aktuell bei 0,1.
    in die P(ID)-Regelung geht laut Formel nur die Abtastrate ein, daher ist immer Ta=Tg=5 sec einzusetzen.
    Oder Ta=Tg=0,1s,
    oder was auch immer.
    aber niemals verschiedene Werte!

    https://wikimedia.org/api/rest_v1/me...ea74cc273e3abd


    oder als Algorithmus:

    Code:
    double pid_ctrl(double e) {
      static double esum;
      static double ealt;
      double y;
     
      esum = esum + e;
      y = Kp * e + Ki * Ta * esum + Kd * (e – ealt)/Ta;
      ealt = e;
     
      return y;
    }
    mit e = Zielwert-IstWert
    und Ta = Zeitabstand zum vorherigen Durchlauf, also in Arduinisch: millis()-oldmillis
    Geändert von HaWe (07.09.2017 um 09:29 Uhr)

  4. #24
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    04.09.2017
    Beiträge
    9
    in http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik (Kapitle Digitaler Regler) steht, dass die Abtastrate sich mit dem Faktor 1/2 als Totzeit auswirkt.

  5. #25
    HaWe
    Gast
    vergiss das, denn es geht weder in die Formel noch in den Algorithmus mit ein!

Seite 3 von 3 ErsteErste 123

Ähnliche Themen

  1. Lenkgestänge für Kurvenradius von unendlich bis 0 (bei einem Radfahrzeug)
    Von vohopri im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 12:14
  2. for x:=1 to unendlich do x*mc
    Von drummer1591 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 08:25
  3. Intelligenz einfacher Systeme
    Von stochri im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 19:23
  4. Regeländerung für komplette Systeme
    Von RobotLiga im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 10:04
  5. Wie programmiert man eine stetige Reglung in ANSI C?
    Von MicDen555 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 18:25

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen