Hallo,

ich bin Fischy bin schon länger im Forum angemeldet.

Ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.

Ich benötige eine Enddämpfung für einen Hydraulikzylinder der über ein 24V Proportionalventil gesteuert wird. Die Orginalsteuerung dämpft den Zylinder nur beim Einfahren und nicht auch beim Ausfahren
Der Hersteller will oder kann die Steuerung nicht umstellen. Das Ventil wird über PWM und einer Stromregelung von 0-1000mA angesteuert. Je mehr Strom desto mehr Öl fließt durch den Zylinder. Löst der Zylinder einen Induktivennäherungsschalter aus reduziert (nicht schlagartig) die Steuerung den Strom prozentual. (Prozent und Verzögerung ist einstellbar). Desweiteren kontrolliert die Steuerung den "Rückstrom" weicht dieser ab,
wird ein Fehler ausgegeben und das Ventil schließt.

Beispiel:
Die Steuerung gibt 600mA aus der Zylinder fährt aus und aktiviert den Sensor dann sollte die zwischen geschaltete Elektronik den Strom in ca. 0,5s um 20% also 120mA senken.
Ist der Sensor nicht aktiviert sollte der Strom direkt am Ventil anliegen.

Gibt es so eine Strombegrenzung die man dazwischen schalten kann, ohne Spannungsabfall?

Danke

Gruß Fischiy