    Hallo Lord Integer,

    Mit 1. und 2. bist du auf dem komplett falschen Dampfer gelandet!

    Eine Heizung ist meistens eine sehr träge Geschichte, also kann man gar nicht schnell regeln.
    Mit 500Hz kannst du theoretisch den Sollwert 55x pro Sekunde verstellen, so eine Heizung reagiert aber im Bereich von 1-10 Minuten.

    Da reicht aber eine Vollwellen-Paket-Steuerung! Also eine PWM mit typisch 10s Periodendauer.

    Bei den Steckdosen solltest du keine mit Relais nehmen, sondern welche mit elektronischem Schalter.
    Ein Relais hat eine Lebensdauer von 100'000 bis 1'000'000 Schaltspielen.
    Bei den 10s und 100'000 Schaltspielen ergeben sich gerade mal knapp eine Woche Dauerbetrieb. Das macht nicht wirklich Spass!

    Die Funk-Steckdosen haben noch einen weiteren Vorteil:
    Du musst nicht an den 230V rumspielen und die ganze rechtliche Verantwortung (VDE usw.) trägt der Hersteller der Steckdose!
    Du bist da fein raus!

    MfG Peter(TOO)
    Manchmal frage ich mich, wieso meine Generation Geräte ohne Simulation entwickeln konnte?

  2. #2
    Hi,
    danke für die Hilfe.
    Ich habe jetzt ein Solid State Relay von Omron genommen und es geht alles wunderbar.
    Einfach gelöst und in die Luft geflogen bin ich auch nicht ;P. ("Solange man die VDE Vorschriften einhält").

    Gruß

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    27.08.2013
    Ort
    Region Basel
    Alter
    67
    Beiträge
    2.435
    Hallo,
    Zitat Zitat von Lord Integer Beitrag anzeigen
    Einfach gelöst und in die Luft geflogen bin ich auch nicht ;P. ("Solange man die VDE Vorschriften einhält").
    Tot umfallen ist da eher üblich.

    MfG Peter(TOO)
    Manchmal frage ich mich, wieso meine Generation Geräte ohne Simulation entwickeln konnte?

Ähnliche Themen

  1. Vier PWM-Lüfter steuern
    Von Bammer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 10:21
  2. Lüfter per USB steuern? pls help...Reward!
    Von Marty78 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 18:13
  3. Lüfter und Magnetventil steuern - ATmega 32
    Von Barracuda_cy im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 21:13
  4. DC-Lüfter steuern
    Von freq im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 12:43
  5. 230V Lüfter mit Lichtdimmer steuern?
    Von Black-Dragon im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 21:51

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests