Da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen... Es ging direkt nach dem Anlöten des Schwingquarzes, ohne dass Du die Fuse-Settings angepasst hast?
- - - Aktualisiert - - -
Zitat aus dem Datenbuch:
TWBR should be 10 or higher if the TWI operates in Master mode. If TWBR is lower than 10, the
Master may produce an incorrect output on SDA and SCL for the reminder of the byte. The problem
occurs when operating the TWI in Master mode, sending Start + SLA + R/W to a Slave (a
Slave does not need to be connected to the bus for the condition to happen).
Da bist Du mit einem TWBR = 0x01 nicht gut beraten...
Die Fuses sind an den Quarz angepasst worden, weil das aber selbstverständlich ist habe ich das nicht erwähnt.
Habe den TWBR jetzt auch auf 18 gestellt
Lesezeichen