Hallo,

ich versuche mittels eines LM335 Temperatursensors (Datenblatt)und einem ATtiny 13 die Temperatur zu messen, um einen Lüfter zu steuern.
Meine Schaltung sieht so aus:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Schaltplan mit LM335.jpg
Hits:	25
Größe:	35,3 KB
ID:	30544

Das Zugehörige Bascom Programm misst alle 10 Sekunden über den ADC die Temperatur und wenn der gemessene Wert über 600 (also über 23 Grad) liegt werden der Lüfter und die Grüne LED eingeschaltet, liegt er über 800 werden der Lüfter und die rote LED eingeschaltet. Ansonsten bleiben der Lüfter und die LEDs aus.

Dazu initialisiere ich zuerst den Tiny

Code:
$regfile = "attiny13.dat"                                   'Tiny13
$crystal = 4000000
$hwstack = 10
$swstack = 20
$framesize = 20
Definiere die benötigten Ports

Code:
Config Portb.2 = Output                                     'Anschluss Lüfter
Luefter Alias Portb.2
Luefter = 0

Config Portb.1 = Output                                     'Anschluss LED Rot
Ledrot Alias Portb.1
Ledrot = 0

Config Portb.0 = Output                                     'Anschluss LED Grün
Ledgruen Alias Portb.0
Ledgruen = 0

Config Portb.3 = Output
Sensorversorgung Alias Portb.3                              'GND oder +5V für Messung
Sensorversorgung = 1
Starte den ADC und führe die erste Messung durch

Code:
Config Portb.4 = Input                                      'ADC Initialisieren
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim Messergebnis As Word                                   'Variable für gemessenen Wert
Waitms 500
Ledgruen = 1
                                                 
Messergebnis = Getadc(3)                                     'Erste Temperaturmessung
Waitms 500
Sensorversorgung = 0
und gehe schließlich in das Hauptprogramm über

Code:
Do

   If Messergebnis > 600 Then

         Luefter = 1
         Ledgruen = 1
   Else

      Luefter = 0
      Ledgruen = 0
      Ledrot = 0

   End If


   If Messergebnis > 800 Then

      Luefter = 1
      Ledrot = 1

   End If

   Waitms 8500

   Sensorversorgung = 1
   Waitms 500
   Messergebnis = Getadc(3)                                 'Temperaturmessung
   Waitms 5000
   Sensorversorgung = 0

   Ledrot = 0
   Ledgruen = 0
   Waitms 500


Loop

End
Mein Problem ist folgendes:

Bei normaler Raumtemperatur (gerade ca. 22 Grad) ermittelt der ADC einen Wert zwischen 1010 und 1020, was absolut unrealistisch ist.
Nach meiner Berechnung anhand des Datenblatts des LM 335 müsste es bei 23 Grad Celsius 2,9V also über den ADC bei Referenzspannung 5V ca 600 ergeben-
(Rechnung: [ 273,15 (Kelvin) + 23 (Grad Celsius) ] * 10mV (pro Kelvin) =~ 2,9V ;
[1024 (Auflösung des ADC):5 (V Referanzspannung)] * 2,9(Volt) =~ 595 ).

Wenn ich mit dem Multimeter an den Beinchen 3 und 4 manuell nachmesse komme ich auf 3,2 Volt, was ca 48 Grad Celsius entspricht und ebenfalls zu hoch aber dennoch realistischer als die Messung des ADC ist. Da es mir nicht auf ein halbes Grad ankommt habe ich das Adjust Beinchen des LM 335 frei gelassen.

Hat jemand eine Idee wie ich einen realistischen Temperaturwert ermittelt bekomme?

Gruß,

Marius