Hallo zusammen,

ich habe ein kleines RS485 Problem. Und zwar habe ich folgende Schaltung mit einem MAX485 an einem Atmega aufgebaut.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	max.jpg
Hits:	26
Größe:	23,0 KB
ID:	30380

Beim überprüfen aller Signale ist mir aufgefallen das der A-Kanal des MAX nicht richtig funktioniert. Ich bekomme folgendes Bild am Oszilloskop (Messung A-Gnd / B-Gnd / Differenz der beiden Signale) :

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	rs485_fehler.jpg
Hits:	24
Größe:	29,1 KB
ID:	30381

Wieso habe ich auf dem A Kanal nur solche Peaks?? Ich habe schon alles abgesucht, habt Ihr noch eine Idee.

Wenn ich mir die UART Seite des MAX anschaue dann sieht alles normal aus:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	UART_dere.jpg
Hits:	18
Größe:	28,9 KB
ID:	30382

Das einzige was mir aufgefallen ist, ist eine leichte "Reflektion" auf der RXD Leitung wenn die TXD sendet. Ich weiß nicht ob die von belang ist, bzw. wie die zustande kommen kann?

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	UART_fehler.jpg
Hits:	16
Größe:	21,1 KB
ID:	30383


Ich hoffe Ihr habt noch eine Idee und könnt mir helfen? Ich wäre euch sehr dankbar!

Viele Grüße