    Unglücklich [Gelöst] Mit SSR induktive Last (Motor) schalten

    Hallo,

    ich möchte mit einem 5 Volt Signal einen Satubsauger Ein-/Ausschalten. Hintergrund ist die Absaugung einer Fräse. Der Staubsauger soll nur laufen, wenn die Fräse auch arbeitet. Dazu habe ich mir ein Solid State Relais herausgesucht, Typ Fotek SSR-25 DA. Eingang 3-32VDC, Ausgang 24-350VAC 25A. Der Staubsauger läuft mit 230V 1600W.

    Das Problem: Das Relais schaltet wohl ducrh, aber der Staubsauger bekommt nicht die volle Spannung! Er hustet! (wenn man das so sagen kann).

    Ich Habe mich zwar im Internet schlau gemacht aber was der Fehler sine könnte weiss ich nicht wirklich.

    Lt. Schaltbild ist schon ein R/C Glied drin und das Relais schaltet auch im Nulldurchgang. Irgendwo habe ich gelesen dass SSR Rrelais nur ca. 1/8 an induktiver Last schalten können - das wäre eine Möglichkeit da dann 25A zu wenig sind! Aber stimmt das?

    Ich würde mich über Hilf sehr freuen!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image004.gif  
    Geändert von Symphonie (09.11.2014 um 19:27 Uhr)

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Geistesblitz
    Registriert seit
    16.03.2011
    Ort
    Dresden
    Alter
    37
    Beiträge
    1.937
    Hmm, seltsam...
    Ich hab an meiner Fräse ein SSD-Relais, welches einen Dremel schaltet. Müsste ein 10A-Typ sein, daher würde der Dremel genau in dem 1/8 liegen. Der läuft jedenfalls ohne Verluste, keine Hnung, wie es mit Verbrauchern höherer Leistung ist. Wie wäre es denn alternativ mit einem herkömmlichen Relais?
    AI - Artificial Idiocy

  3. #3
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    14.08.2006
    Beiträge
    11
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ein herkömmliches Relais ist Plan "B" wobei ich das direkt mit 5Volt und max. 20mA warscheinlich nicht ansteuern kann!? Die Relais welche ich bisher gefunden habe waren 12VDC Ansteurung.
    Außerdem wollte ich mal ein SSR ausprobieren! Ich habe jetzt mal ein 50A SSR bestellt. Mal sehen was das macht. Wennd as mit dem 1/8 stimmt sollte das ja gehen!

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Geistesblitz
    Registriert seit
    16.03.2011
    Ort
    Dresden
    Alter
    37
    Beiträge
    1.937
    Naja, gibt ja Relais für verschiedene Spulenspannungen, 5V, 12V, 24V etc. Mit den 20mA wird schwierig, da müsste vll. noch ein Transistor zwischen. Auf die Schnelle hätte ich da zum Beispiel so eins gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/Print-Relais-...item35df2d827e
    braucht 5V und 50mA, reicht also schon ein Standardtransistor, um das zu schalten.
    AI - Artificial Idiocy

  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    14.08.2006
    Beiträge
    11
    Sorry, bin erst heute zur Antwort gekommen. Zuerst mal vielen Dank. Das Problem ist, dass ich an der Stelle (LPT2) nur 5 Volt zur Verfügung habe. Ein Relais mit einer anderen/höheren Spannung hätte eine Trafo, Gleichrichter, Spannugnsregler u.s.w zur Folge - und das möchte ich, wenn irgendwie mäöglich, vermeiden.

    Hat sonst noch einer eine Idee!?

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Registriert seit
    24.05.2006
    Ort
    NRW
    Alter
    54
    Beiträge
    542
    Blog-Einträge
    17
    Zitat Zitat von Symphonie Beitrag anzeigen
    ... an der Stelle (LPT2) nur 5 Volt zur Verfügung ...
    Kann dein Parallelport die benötigten 7,5mA liefern? Vielleicht musst du zwei oder drei Portpins parallel schalten um auf die benötigten 7,5mA für diesen SSR zu kommen?

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    27.08.2013
    Ort
    Region Basel
    Alter
    66
    Beiträge
    2.435
    Hallo Symphonie,

    Wieso kannst du nicht mal mit den Typenbezeichnungen deiner SSR rausrücken?

    Die Reduzierung bei Induktiven Lasten steht im Datenblatt.

    Zudem ist das Problem meistens nicht der Strom, sondern die Spannung!

    400V DC scheinen recht viel Reserve zu bieten, bei 230V.
    Nun beträgt aber die Scheitelspannung des Sinus schon 325V. Da obendrauf kommen noch die Störspannungen des Motors, z.B. durch Bürstenfeuer. Dann sind die 400V schnell mal überschritten.

    Auf Überspannung und schnelle Spannungsspitzen reagiert ein TRIAC zuerst einmal mit Fehlzündungen, wenn's ihm dann zu bunt wird brennt er durch und macht meistens einen Dauerschluss.

    Was sich sehr bewährt hat ist über den TRIAC einen Varistor zu schalten, welcher dann die Spannungsspitzen absorbiert.

    Ich bin mal bei einer Firma gelandet, da waren SSRs im Einsatz um Heizungen (2.2kW) zu schalten. Die Dinger waren Verschleissteile. Der Lieferant konnte denen auch nicht wirklich helfen, am Ende wurden 64A-Typen eingebaut, hatte aber keine Verbesserung gebracht. Ein RC-Glied hatte man auch schon zusätzlich eingebaut. Das waren einige 100 Geräte, welche sich da im Feld tummelten.
    Ich habe dann vorgeschlagen, Varistoren einzubauen. Welche bei den neuen Serien ab Werk eingebaut und im Feld nachgerüstet wurden.
    Aus Kostengründen hat man im Feld nur den Varistor nachgerüstet. Von diesen SSR sind dann noch ein paar einzelne nach der Nachrüstung ausgefallen, vermutlich waren die schon zu sehr geschädigt.

    MfG Peter(TOO)
    Manchmal frage ich mich, wieso meine Generation Geräte ohne Simulation entwickeln konnte?

  8. #8
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    14.08.2006
    Beiträge
    11
    Hallo, und vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.

    Also...die Versorgungsspannung kann es, wie schon geschreiben, nicht sein. Der Effekt tritt auch bei Versorgung mit einerm Labornetzteil 5V 3A auf!

    Ich habe ein Datenblatt des Relais angehängt. Das SSR habe ich in China bestellt, d.h., ich bin mir nicht sicher, ob auch das drin ist was draufsteht

    Ob der Staubsauger eine Elektronik hat, kann ich nicht sagen! Zumindest kann hat er keinen Poti um die Leistung zu verändern.

    Bzgl. Varistor - da habe ich bisher keine Berührung mit gehabt. Welcher Typ wäre denn da gut bzw. wo wird der denn angebracht?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    27.08.2013
    Ort
    Region Basel
    Alter
    66
    Beiträge
    2.435
    Hallo,

    Ohne Leistungsregelung, wird da auch keine Elektronik drin sein.
    Also nur Schalter, Motor und Kondensatoren (evtl. Drosseln) zur Entstörung.

    Falls du zufällig ein passendes Netzfilter rumliegen hast, kannst du das mal versuchsweise vor den Staubsauger schalten und sehen ob es besser wird.

    Der hier sollte passen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...=detview1&rb=1
    Kommt an die Anschlüsse 1 + 2 des SSR.

    MfG Peter(TOO)
    Manchmal frage ich mich, wieso meine Generation Geräte ohne Simulation entwickeln konnte?

Ähnliche Themen

  1. [ERLEDIGT] Motor schalten über Mosfet und Transistor
    Von robonooby im Forum Elektronik
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 12:17
  2. Motor über Transistor schalten
    Von andyrhoads im Forum Motoren
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 18:09
  3. Mit Atmega8 induktive Last von 1 A / 24V schalten
    Von Fehlzuender im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 18:21
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 10:11
  5. starken motor per µC an/aus schalten
    Von JoSch1337 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 17:50

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test