- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: XMEGA: Zeitproblem mit zwei parallel sehr schnell laufenden Timern

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    2 so schnelle Aufgaben per Interrupt geht nicht, dafür die die Verzögerungen zu lange. Mit DMA (wenigstens für einen der Aufgaben) gibt es beim Xmega eine elegante Lösung. Möglich wäre sonst noch ein starrer ASM Code der Zyklengenau ausgeklügelt ist - ist aber etwas aufwendig.

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Lebende Robotik Legende Avatar von PICture
    Registriert seit
    10.10.2005
    Ort
    Freyung bei Passau in Bayern
    Alter
    73
    Beiträge
    11.077
    Hallo!

    @ erik_wolfram

    Damit zwei Timer völlig unabhängig voneinander arbeiten könnten, würde ich dafür zwei µC nehmen, was am einfachsten ist. Sonst müsste man nur mit Flagsetzen für Hauptprogramm, also mit gesperrten Unterbrechungen arbeiten (als ASMan habe ich k.A. über "Cäh").
    Geändert von PICture (09.07.2014 um 18:43 Uhr)
    MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Crazy Harry
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Raum Augsburg - Ulm
    Beiträge
    1.310
    Ich bin kein C-Programmierer und kann dir auch nichts zu deiner Frage sagen, aber wenn du mehr Power brauchst, warum taktest du den XMega nicht mit 64MHz ?
    Ich programmiere mit AVRCo

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    08.08.2008
    Ort
    DE
    Beiträge
    523
    32MHz = 31,25 ns / Takt
    1,25 µs = ~40 Takte

    Selbst wenn du nur den 1,25 µs Timer laufen lässt, ist das fast nicht möglich. (Bei 40 Takten für eine ISR darfst du im Prinzip gar nichts berechnen um noch mitzukommen)

    mfg

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Registriert seit
    02.12.2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    406
    Hallo,

    vielen Dank für die vielen Antworten. Ich merke langsam, dass meine Anfoderungen die Rechenleistung des XMEGA's überschreiten. Wenn ich bald keine weitere Möglichkeit sehe bin ich wohl gezwungen einen stärkeren Controller zu verwenden.

    Abgesehen davon, konnte ich nun eine Anforderung verringern: es werden nicht mehr 800 ksps sondern 400 ksps benötigt. Die zu messenden Spannungen sollen nun mittels OPV's verrechnet werden.
    Damit habe ich wieder einen kleinen Lichtblick, stoße aber wieder auf die Grenzen des XMEGAs.
    Als Option habe ich jetzt zwei Einzel-AD-Wandler mit SPI-Schnittstelle erwägt. Diese lassen sich in einer Daisy-Chain verschalten und verringern zu mindest die Komplexität der Ansteuerung und des Aufbaus der Schaltung.
    Leider ergibt sich für diese AD-Wandler eine asynchrone zeitliche Ansteuerung, welche das Timing erschwert.

    Diese AD-Wandler haben folgendes Verhalten:

    Sie benötigen ein Signal für die AD-Wandlung "CONVST" welches über die AD-Wandlung und die Ausgabe erfolgt (high-Zustand) und dann kurz pausieren muss (low-Zustand).
    Das lässt sich recht einfach mit einem PWM-Signal realisieren.

    Nachdem das CONVST-Signal angelegt wurde benötigt die Wandler 1,4 µs bis zur Ausgabe. Diese erfolgt mittels SPI und beginnt mit dem ansteigenden SCK-Signal des XMEGAS und umfasst 2 x 16-bit also 4 byte.
    Das Auslesen dieser Werte ist mit DMA und dem Interrupt Flag des SPI-Moduls kein Problem und ist recht einfach gehalten.
    Mehr Probleme macht hier die Erzeugung des SCK-SIgnals indem Dummy-Bytes in das SPI-Data-Register geschoben werden. Um die benötigte Datenrate zu erreichen muss das SPI mit 16 Mhz laufen. Damit wird ein Byte innerhalb von 0,5 µs übertragen. Damit müsste theoretisch alle 16 Clockcylces ein neuer Wert in das Data-Register geschoben werden. Wohl oder Über ist das zu wenig für jeden Timer und muss wohl Quick&Dirty erfolgen.

    Das Problem mit den Timern konnte ich eingrenzen. Man muss auf jeden Fall vermeiden, dass zwei Timer gleichzeitig auslösen. Da ich recht grade und bekannte Zeiten habe konnte ich die Timer über das CNT-Register entsprechend vorladen und so verschieben, dass sich Timer mit einem vielfachen zu einem anderen Timer nicht gegenseitig stören.
    Die Ursache hierfür liegt wohl in einem Temporären Register welches sich alle Timer teilen. Wird ein Interrupt ausgelöst während ein anderes noch abgearbeitet wird wird der Wert in diesem Register überschrieben.
    In Anbetracht dessen finde ich die Priorisierung der Timer mittels der LVL etwas unnütze. Soweit ich mich erinnere konnte man dieses Register in Assembler hierfür kopieren und nach der Interrupt wieder herstellen...


    Der DMA für die Erzeugung des Sinus ist kein Problem - hierfür gibt es ausführliche Tutorials von Atmel. So erfolgt die Ausgabe des SInus ohne Rechenleistung. Es dürfen ledigleich keine Timer miteinander kollidieren.

    Anbei: der XMEGA ist für maximal 32 Mhz ausgelegt, extern dürfen sogar nur 16 Mhz Quarze angeschlossen werden.

    Gruß Erik
    Meine Projekte auf Youtube

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Crazy Harry
    Registriert seit
    15.01.2006
    Ort
    Raum Augsburg - Ulm
    Beiträge
    1.310
    Dann schau dir mal die AppNote 1019 und 1020 von Atmel an. Da steht:
    The 32MHz Internal Oscillator can be tuned to run at any frequency between 30MHz and 55MHz
    Es soll auch eine weiter AppNote geben in der von 64MHz geschrieben wird. Ich selber betreibe 2 GPS-Tachos mit 64MHz auf XMega256A3U seit einigen Monaten ohne Probleme.
    Ich programmiere mit AVRCo

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Registriert seit
    02.12.2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    406
    @CrazyHarry:

    Danke für den Hinweis. Das war schonmal eine große Hilfe - konnte den XMEGA128A1 bis ca. 55 MHz hochtakten - danach hat er aber gesponnen - für den vewendeten µC liegt hier wohl die Grenze (wie im Datenblatt angegeben).

    Habe heute noch fleißig weiter probiert und dabei kam mir eine vermeintlich gute Idee - die jedoch in der Ausführung Zicken macht -warum weiß ich noch nicht.
    Ich hatte die Idee, um die ganzen Interupts zu umgehen DMA zu verwenden. Für die Generierung des Analogen Ausgangssigals und den SPI-Lesevorgang kein Problem. Die Initiierung der AD-Wandlung lies sich auch rein Hardwaretechnisch über ein PWM-Timer lösen.
    Also bis jetzt habe ich es geschafft alles ohne Software umzusetzten - lediglich beim Absetzten der 4 Bytes mittels SPI gibt es Probleme.

    Zum Timing:

    Ein Zyklus dauert 5 µs.
    Die AD-Wandlung benötigt 1,4 µs vom Zyklusbeginn.
    Dann sollen alle 0,5 µs willkürliche Bytes in das SPI-Data-Register geschrieben werden.
    Das soll sich so jeden Zyklus wiederholen.

    Nach langen Überlegen hatte ich folgende Idee:
    Ein separater Timer löst mit jedem Overflow ein DMA-Schreibzugriff auf das SPI-Data-Register aus.
    Ein weiterer DMA-Kanal greift zyklisch auf einen Array mit den Timer-Werten zu und schreibt diese in das PER-Register des benannten Timers.

    Also so, dass das PER-Register des Timers rein Hardwaremäßig aktualisiert wird, ohne das der µC eine Programmzeile benötigt.

    Theoretisch sollte das doch funktionieren? (2 DMA's können vom gleichen Timer ausgelöst werden - das habe ich getestet)
    Leider kann ich das ganze nicht im Simulator prüfen - auf dem Board wird mir die Änderung des PER-Registers via DMA unterschlagen.

    Hier nochmal der DMA-Zugriff auf das Timer-Register (vereinfacht):
    Code:
    volatile uint8_t TestNum = 200;
    
    void SetupWriteChannel( DMA_CH_t * dmaChannel )
    {
        DMA_SetupBlock(
            dmaChannel,
            TestNum,
            DMA_CH_SRCRELOAD_NONE_gc,
            DMA_CH_SRCDIR_FIXED_gc,
            (void *) &(TCD0.PER),
            DMA_CH_DESTRELOAD_NONE_gc,
            DMA_CH_DESTDIR_FIXED_gc,
            1,
            DMA_CH_BURSTLEN_1BYTE_gc,
            0,
            true
        );
    
        DMA_EnableSingleShot( dmaChannel );
        DMA_SetTriggerSource( dmaChannel, DMA_CH_TRIGSRC_TCD0_OVF_gc );
    }
    
    ...
    DMA_Enable();
    
    DMA_CH_t * WriteChannel = &DMA.CH1;    
    SetupWriteChannel( WriteChannel );
    DMA_EnableChannel( WriteChannel );
    Die Änderung des PER-Werts wird leider nicht übernommen - wo kann hier der Fehler liegen?

    Vielen Dank für die Hilfe!

    Gruß Erik
    Meine Projekte auf Youtube

Ähnliche Themen

  1. Zeitproblem mit 7-Segmentanzeige
    Von Der Einsteiger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 20:37
  2. Zwei Boost-Converter parallel schalten
    Von exaware im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 17:33
  3. zwei Stromquellen parallel oder in reihe
    Von The Man im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 10:06
  4. Laser sehr schnell umlenken
    Von Zeroeightfifteen im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 09.12.2006, 21:59