Hallo!
Zitat von
damfino
Was kann man noch vorsehen um EMV zu verbessern?
Mein Vorredner hat meine Vermutung bestätigt !
Ich würde sagen alles neu mit strenger Funktionskontrolle und nötigen Änderungen nach jeder gemachter Verbindung aufbauen. Das garantiert, dass sich keine Montagefehler heufen könnten. In komplizierter Schaltung sind alle Entwicklungsfehler in begrentzter Zeit praktisch unauffindbar.
Es könnte auch sein, dass deine Messungen wegen fehlerhaften 0 V Bezugspunkt falsch sind. Als Bezugspunkt für Messungen sollte ein Massepunkt (GND) gewählt werden, durch den sicher kein Strom fliesst:
Code:
+-----------+ +-----------+
| /------\ | | /------\ |
.-.| | | | | |.-.
RL1| || | /+\ /+\ | || |RL2
| || |( U1) (U2 )| || |
'-'| I1 | \-/ \-/ | I2 |'-'
| \-->---/ | | \---<--/ |
+-----------+----------+----------+-----------+
|
===
GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Bei sehr genauen ADC IC's sind sogar die Massen (analoge -> A GND und digitale -> D GND) intern getrennt um sie entsprechend extern zusammenverbinden zu können. Siehe dazu 1. Seite: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS005671.PDF .
In der Praxis werden oft geschirmte Messleitungen verwendet, wobei der Schirm nur einseitig mit GND verbunden ist,