Du hast auch ein Wait 1 in der Hauptschleife, da wartet er halt ne Sekunde...
Hallo Leute,
ich habe mir eine 7-Segmentanzeige mit 4 Stellen gebaut. Dazu habe ich vier Segmente mit CA jeweils an PNP-Transistoren geschaltet, und die einzelnen Pins an einen ULN2803A. Die Anzeige funktioniert nach vielen Tests soweit auch, doch habe ich ein enormes Zeitproblem. Damit meine ich, dass wenn ich eine 4stellige Zahl im Terminal von Bascom eingebe, es erst einmal eine Sekunde braucht, bis mir diese überhaupt im PC angezeigt wird, und wenn ich Enter gedrückt habe es noch einmal ca. 1 Sekunde braucht bis das Display am MC umschlägt... . Woran liegt das und wie kann ich das ändern/verbessern ?
Der Einsteiger
Und hier noch das Programm :
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 $hwstack = 200 $swstack = 200 $framesize = 400 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim Stringinput As String * 10 Dim A As Byte Dim Var1 As Byte Dim Var2 As Byte Dim Var3 As Byte Dim Var4 As Byte Dim Stelle1 As String * 2 Dim Stelle2 As String * 2 Dim Stelle3 As String * 2 Dim Stelle4 As String * 2 Dim Dis(11) As Byte Dim Cnt As Byte Cnt = 0 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Config Serialin = Buffered , Size = 20 'Summer: Config Portd.7 = Output 'einzelne Elemente Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Output Config Portd.6 = Output Portd.3 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Portd.6 = 1 Config Portc = Output Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 On Timer1 Timer_irq Const Timervorgabe = 25536 ' Pins Dis(1) = &B00111111 Dis(2) = &B00000110 Dis(3) = &B01011011 Dis(4) = &B01001111 Dis(5) = &B01100110 Dis(6) = &B01101101 Dis(7) = &B01111101 Dis(8) = &B00000111 Dis(9) = &B01111111 Dis(10) = &B01101111 Dis(11) = &B00000000 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 Enable Timer1 Enable Interrupts Do A = Ischarwaiting() If A = 1 Then Input Stringinput End If Disable Interrupts Stelle1 = Left(stringinput , 1) Stelle2 = Mid(stringinput , 2 , 1 ) Stelle3 = Mid(stringinput , 3 , 1 ) Stelle4 = Right(stringinput , 1) Var1 = Val(stelle1) Var2 = Val(stelle2) Var3 = Val(stelle3) Var4 = Val(stelle4) Enable Interrupts Wait 1 Loop End Timer_irq: Timer1 = Timervorgabe Cnt = Var1 + 1 Portd.3 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.3 = 1 Cnt = Var2 + 1 Portd.4 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.4 = 1 Cnt = Var3 + 1 Portd.5 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.5 = 1 Cnt = Var4 + 1 Portd.6 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.6 = 1 Return
Du hast auch ein Wait 1 in der Hauptschleife, da wartet er halt ne Sekunde...
Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
Vielen Dank für deine Antwort Rofo88.
Hat mir sehr geholfen, da ich das Wait 1 immer übersehen habe...
Habe auch noch die Baudrate auf 19200 gesetzt und jetzt geht es ganz gut
Hier also noch mal das funktionierende Programm :
- - - Aktualisiert - - -Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 $hwstack = 200 $swstack = 200 $framesize = 400 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim Stringinput As String * 10 Dim A As Byte Dim Var1 As Byte Dim Var2 As Byte Dim Var3 As Byte Dim Var4 As Byte Dim Stelle1 As String * 2 Dim Stelle2 As String * 2 Dim Stelle3 As String * 2 Dim Stelle4 As String * 2 Dim Dis(11) As Byte Dim Cnt As Byte Cnt = 0 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Config Serialin = Buffered , Size = 20 'Summer: Config Portd.7 = Output 'einzelne Elemente Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Output Config Portd.6 = Output Portd.3 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Portd.6 = 1 Config Portc = Output Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 On Timer1 Timer_irq Const Timervorgabe = 25536 ' Pins Dis(1) = &B00111111 Dis(2) = &B00000110 Dis(3) = &B01011011 Dis(4) = &B01001111 Dis(5) = &B01100110 Dis(6) = &B01101101 Dis(7) = &B01111101 Dis(8) = &B00000111 Dis(9) = &B01111111 Dis(10) = &B01101111 Dis(11) = &B00000000 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 Enable Timer1 Enable Interrupts Do A = Ischarwaiting() If A = 1 Then Input Stringinput End If Disable Interrupts Stelle1 = Left(stringinput , 1) Stelle2 = Mid(stringinput , 2 , 1 ) Stelle3 = Mid(stringinput , 3 , 1 ) Stelle4 = Right(stringinput , 1) Var1 = Val(stelle1) Var2 = Val(stelle2) Var3 = Val(stelle3) Var4 = Val(stelle4) Enable Interrupts 'Wait 1 Loop End Timer_irq: Timer1 = Timervorgabe Cnt = Var1 + 1 Portd.3 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.3 = 1 Cnt = Var2 + 1 Portd.4 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.4 = 1 Cnt = Var3 + 1 Portd.5 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.5 = 1 Cnt = Var4 + 1 Portd.6 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.6 = 1 Return
Jetzt gibt es aber doch noch ein Problem:
Ich habe jetzt mit einem zweiten Board einen Zähler programmiert. Der soll von 1000 bis 9999 hochzählen usw. und dann die einzelnen Zahlen per UART schicken, doch bekomme ich irgendwelche Zahlen angezeigt und nicht die, die richtig sind.
Woran kann das liegen ?
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 $hwstack = 200 $swstack = 200 $framesize = 400 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim Zaehler As Word Zaehler = 1000 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Summer: Config Portd.7 = Output ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Do Zaehler = Zaehler + 1 If Zaehler > 9999 Then Zaehler = 1000 End If Print Zaehler Waitms 500 Loop End
Hallo Einsteiger,
du schickst ein Word (Zaehler), also 2 Byte raus, liest aber einen String, also ASCII_Zeichen ein.
Du solltest beides gleich machen. Also z.B. beim Einlesen ebenfalls
Dim Zaehler as Word
...
Input Zaehler
Außerdem musst du unbedingt deine Timer ISR überdenken. Die ewig langen Waitus 3333 gehen dort überhaupt nicht.
Wenn du eine Stelle 3333µs anzeigen willst, dann konfiguriere den Timer so, dass er alle 3333µs (300x pro Sekunde) überläuft.
In der ISR schaltest du dann die Stelle um eins weiter und zeigst sie an. Das geht dann auch mit den schwächeren Timer 0 oder 2 und Timer1 bleibt für wichtigere Aufgaben erhalten.
Mit der 15ms dauernden ISR würdest du später ganz bestimmt Probleme bekommen.
Dann könnte ich ja beim Sender auch das schreiben :Du solltest beides gleich machen.
Ich mache einfach aus dem Word ein String...Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 $hwstack = 200 $swstack = 200 $framesize = 400 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim Zaehler As Word Zaehler = 1000 Dim Outstring As String * 5 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Summer: Config Portd.7 = Output ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Do Zaehler = Zaehler + 1 If Zaehler > 9999 Then Zaehler = 1000 End If Outstring = Str(zaehler) Print Outstring Wait 1 Loop End
Es funktioniert auch, wenn ich in meinen Terminal Emu schaue, doch wenn ich den Sender an mein Anzeigeboard stecke nicht. Warum geht das nicht ? Jetzt ist es doch das Gleiche, oder ?
Ich könnte mir vorstellen, dass es an den Endezeichen liegt.
Input wartet bei einem String auf ein CR, während ein Print CR+LF sendet.
Füge mal beim Empfänger diesen Befehl hinzu:
Config Input = Crlf , Echo = Crlf
und ändere den Input Befehl so:
Input Stringinput , Noecho
Dann sollte es gehen.
Danke für die Antwort, doch funktioniert es immer noch nicht. Er zeigt beim Anfang zwar kurz noch alles richtig an, doch hängt er sich schnell auf und zeigt dann wieder nur noch 1000 an und ändert sich nicht mehr... 1000,1001,1002,1003,10irgendwas und dann nur noch 1000 oder so...
Woran liegt das denn jetzt schon wieder ? Hab es doch so gemacht wie du es geschrieben hast, oder ?
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 $hwstack = 200 $swstack = 200 $framesize = 400 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim Stringinput As String * 10 Dim A As Byte Dim Var1 As Byte Dim Var2 As Byte Dim Var3 As Byte Dim Var4 As Byte Dim Stelle1 As String * 2 Dim Stelle2 As String * 2 Dim Stelle3 As String * 2 Dim Stelle4 As String * 2 Dim Dis(11) As Byte Dim Cnt As Byte Cnt = 0 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Config Input = Crlf , Echo = Crlf Config Serialin = Buffered , Size = 20 'Summer: Config Portd.7 = Output 'einzelne Elemente Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Output Config Portd.6 = Output Portd.3 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Portd.6 = 1 Config Portc = Output Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 On Timer1 Timer_irq Const Timervorgabe = 25536 ' Pins Dis(1) = &B00111111 Dis(2) = &B00000110 Dis(3) = &B01011011 Dis(4) = &B01001111 Dis(5) = &B01100110 Dis(6) = &B01101101 Dis(7) = &B01111101 Dis(8) = &B00000111 Dis(9) = &B01111111 Dis(10) = &B01101111 Dis(11) = &B00000000 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 Enable Timer1 Enable Interrupts Do A = Ischarwaiting() If A = 1 Then Input Stringinput , Noecho End If Disable Interrupts Stelle1 = Left(stringinput , 1) Stelle2 = Mid(stringinput , 2 , 1 ) Stelle3 = Mid(stringinput , 3 , 1 ) Stelle4 = Right(stringinput , 1) Var1 = Val(stelle1) Var2 = Val(stelle2) Var3 = Val(stelle3) Var4 = Val(stelle4) Enable Interrupts 'Wait 1 Loop End Timer_irq: Timer1 = Timervorgabe Cnt = Var1 + 1 Portd.3 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.3 = 1 Cnt = Var2 + 1 Portd.4 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.4 = 1 Cnt = Var3 + 1 Portd.5 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.5 = 1 Cnt = Var4 + 1 Portd.6 = 0 Portc = Dis(cnt) Waitus 3333 Portc = Dis(11) Portd.6 = 1 Return
Hallo Einsteiger,
dieses Programm funktioniert bei mir flimmerfrei.
Code:$regfile = "m32adef.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 $hwstack = 200 $swstack = 200 $framesize = 400 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Config Input = Crlf , Echo = Crlf Dim Stringinput As String * 10 Dim A As Byte Dim Var(4) As Byte Dim Stelle1 As String * 2 Dim Stelle2 As String * 2 Dim Stelle3 As String * 2 Dim Stelle4 As String * 2 Dim Stelle As Byte Dim Dis(11) As Byte Dim Cnt As Byte Cnt = 0 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Config Serialin = Buffered , Size = 20 'Summer: Config Portd.7 = Output 'einzelne Elemente Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Output Config Portd.6 = Output Portd.3 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 Portd.6 = 1 Config Portc = Output Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 On Timer0 Timer_irq ' Pins Dis(1) = &B00111111 Dis(2) = &B00000110 Dis(3) = &B01011011 Dis(4) = &B01001111 Dis(5) = &B01100110 Dis(6) = &B01101101 Dis(7) = &B01111101 Dis(8) = &B00000111 Dis(9) = &B01111111 Dis(10) = &B01101111 Dis(11) = &B00000000 Dis(1) = &B11000000 '&B01101111 Dis(2) = &B11111100 '&B00111111 Dis(3) = &B10010010 '&B00000110 Dis(4) = &B10011000 '&B01011011 Dis(5) = &B10101100 '&B01001111 Dis(6) = &B10001001 '&B01100110 Dis(7) = &B10000001 '&B01101101 Dis(8) = &B11011100 '&B01111101 Dis(9) = &B10000000 '&B00000111 Dis(10) = &B10001000 '&B01111111 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Stelle = 2 Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 Enable Timer0 Enable Interrupts Do A = Ischarwaiting() If A = 1 Then Input Stringinput , Noecho End If Stelle1 = Left(stringinput , 1) Stelle2 = Mid(stringinput , 2 , 1 ) Stelle3 = Mid(stringinput , 3 , 1 ) Stelle4 = Right(stringinput , 1) Var(1) = Val(stelle1) Var(2) = Val(stelle2) Var(3) = Val(stelle3) Var(4) = Val(stelle4) Loop End Timer_irq: Portc = 255 'alte Stelle ausschalten Portd.stelle = 0 'alle Segmente ausschalten Incr Stelle 'nächste Stelle If Stelle = 7 Then Stelle = 3 'wieder von vorne Cnt = Var(stelle -2) + 1 'da Stelle von 3-6 zählt, Var() aber von 1-4, muss man 2 abziehen Portd.stelle = 1 'Stelle einschalten Portc = Dis(cnt) 'Segmente einschalten Return
Vielen Dank für eure Hilfe Jetzt funktioniert die Anzeige ohne Probleme
Habe nur noch das Portc = 255 in Portc = 0 geändert...