    Hallo zusammen,

    ich habe mir von Polin den PIR Sensor

    http://www.pollin.de/shop/dt/NjEyOTc...IRS_D204B.html

    bestellt, da ich gerne ein paar Versuche mit diesen Sensoren durchführen würde.



    Im Datenblatt ist da diese Schaltung abgebildet:
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Bildschirmfoto 2014-01-28 um 08.13.41.jpg
Hits:	16
Größe:	36,4 KB
ID:	27342
    Mich würde nun interessieren was genau der OP U1-A macht.
    Für was bzw. welche Funktion haben C2 (0.01) / C4 (47u) / C3 (0.01)?

    Wäre super, wenn Ihr mich da aufklären könnt.


    Viele Grüße,
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bildschirmfoto 2014-01-28 um 08.13.41.jpg  
    michaelwuehr.de

    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    U1-A ist einfach eine etwa 20 fache Verstärkung des Wechselspannungssignals. Der Kondensator C2 ist wohl dazu da HF Störungen fern zu halten. Allerdings ist die Schaltung zwischen den Eingängen eher ungewöhnlich und sollte nicht unbedingt als Vorbild gesehen werden. Für die eigentliche Funktion ist der Kondensator nicht wesentlich, der macht vor allem den OP langsamer.

    Der Kondensator C3 begrenzt die Bandbreite des Verstärkers nach oben. C4 sorgt für die untere Grenzfrequenz und damit dafür das Gleichspannung nur 1-fach verstärkt wird.

  3. #3
    Hi Besserwessi,

    Vielen Dank für die schnelle Antwort.

    Das hat mir schon einiges weitergeholfen.

    gibt für diese Art der Beschaltung auch eine Bezeichnung? (wie z.B. Integrier oder nichtinvertierender Verstärker) oder geht diese Beschaltung über eine Grundschaltung hinaus?

    Grüße,
    Michael
    michaelwuehr.de

    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Ohne den Kondensator C2 ist die Schaltung um U1-A eine klassische Grundschaltung: die nicht invertierende Verstärkung für einen definierten Frequenzbereich.

    Der Kondensator C2 fällt mehr unter ungewöhnlich bis gegen die Regeln aber funktioniert trotzdem.

Ähnliche Themen

  1. PIR auswertung
    Von avus17 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 14:06
  2. pir sensor
    Von lukiwuki im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:51
  3. IR-Empfänger gesucht, Auswerteschaltung
    Von Zeiner-Rider im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 20:23
  4. PIR an RN-Control
    Von phreak im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 00:27
  5. PIR Sensor
    Von x-ryder im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 22:44

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress