Hallo,
Zitat Zitat von michiE Beitrag anzeigen
Was mache ich dagegen am Besten ? Viel vergrößern kann ich die Sicherung nicht. Sie ist eigentlich auch direkt am Bodenblech der Technikbox verbaut und liegt direkt im kühlen Luftstrom.
Die grundsätzliche Frage ist, was du wie schützen willst?

Die Charakteristik einer normalen Sicherung sieht in etwa so aus (Diagramm Seite 3):
http://www.schurter.ch/var/schurter/...SO_10.3x38.pdf

Wie du sehen kannst, hält eine 30A- Sicherung bist zu 1s lässig 100A aus.

Wie die Charakteristik deiner Sicherung aussieht, musst du im passenden Datenblatt selber nachsehen.

Lade hier
http://www.schurter.ch/Dokumente-Ref...ultsPerPage=10
Das "White Paper Auswahl Sicherung" runter (4 Seiten) dann kennst du die Grundlagen.