Hallo,
wenn Du das Gate über einen kleinen Vorwiderstand (vielleicht 200 Ohm oder so) am Controller hast und Drain an +12V und Source an GND von beiden Netzteilen, darf eigentlich nichts passieren. Es scheint aber so zu sein, dass Deine beiden Netzteile gar kein GND haben, sondern V- und da können sie sich im Spannungspotential durchaus unterscheiden. Ein 5V Netzteil kann z.B. an einem Anschluss 0V haben und am anderen 5V und liefert dann 5V, wenn es aber an einem Anschluss 3V hat und am anderen Anschluss 8V, dann liefert es auch 5V. Wenn Du jetzt Deine beiden vermeintlichen GNDs verbindest, fließt ein Strom - schlecht! Um zu testen, ob es an Deiner Schaltung liegt oder an den Netzteilen, kannst Du Deine Schaltung mal über zwei Steckernetzteile betreiben (beide ohne Erdungsanschluss). Wenn Sie dann funktioniert, liegt es an den Netzteilen. Dann müsstest Du zumindest eine Deiner beiden Schaltungsteile galvanisch vom Netzteil trennen, etwa per Trenntrafo oder DC-DC-Wandler.
Hoffe, das stimmt alles und mein Erklärungsversuch hilft Dir weiter!
Gruß,
Ralf
Lesezeichen