Danke
Könntest du mir noch sagen, wo ich diesen "Tiefpass" kaufen kann und
wie ich den an den Sensor anschließen muss?
Schon mal Danke im Vorraus!
Ich hab bei meiner Treppenbeleuchtung zwei Sharp Distanz Sensoren (10-80cm, Oben und Unten) eingebaut. Da kamen auch andeuern Fehlmessungen und die Beleuchtung hat sich eingeschalten. Dann hab ich mein Soundkartenoszi dran gehängt und festgestellt, dass da andauernd Peaks daherkommen (siehe Bild 1), die hab ich dann mit einem Tiefpass rausgefiltert (470nF und 2.2k Ohm). Nun gibts keine Peaks mehr und somit keine Fehlmessungen (Bild 2)...
Also wenns bei dir gleich aussieht wär das ne mögliche Lösung
Bild 1: Die breiteren Peaks sind Testdurchgänge beim Sensor, x-Achse Zeit in ms
Bild 2: gefilterter Ausgang
Danke
Könntest du mir noch sagen, wo ich diesen "Tiefpass" kaufen kann und
wie ich den an den Sensor anschließen muss?
Schon mal Danke im Vorraus!
Einen Teifpass musst dir selber aus einem Kondensator und Widerstand bauen, der Kondensator ändert bei einer Frequenzerhöhung dann seine Impedanz (wird kleiner -> leitet besser). Das Internet ist dir da sicher behilflich,wenn nicht sind wir ja auch noch da
Danke für die Hilfe
Ich habe heute einen KerKo (100 nF) zwischen den
ADC-Eingang und GND gelötet. Die Störungen sind
nun nicht mehr da und alles funktioniert.
Ich werde wahrscheinlich das fertige Projekt nächste
Woche auch mal vorstellen
(zehn Zeichen text)