Habe ein dickes Problem mit meiner Smart UPS 1500 von APC. Diese hat bis letzte Woche perfekt funktioniert und dann kam die Batteriewarnung. Also neue Batterien organisiert.
Als ich dann den Deckel abnehmen wollte haben die Relais wie wild geklackert und die LED's haben geflackert.
Ursache: Wackelkontakt im Flachleiter zum Frontpanel.
So, und jetzt kommts: Flachleiter erneuert und Batterien eingesetzt. Dann den "On-Button" gedrückt. Es gab nur einen kurzen Piepton und die LED's haben kurz aufgeleuchet. Mehr tat sich da nicht mehr.
Also dann mit Powerchute auf die USV geschaut. Ergebnis: Kommunikation im Sekundenabstand da und dann auch wieder nicht. Plötzlich keine Kommunikation mehr.
Aber über Telnet kann ich mit der USV kommunizieren. Also ein paar Parameter angeschaut.
Ergebnis: Kein Herstelldatum; keine Seriennummer; verstümmelte Firmware-Revision; Batteriespannung auf 50V (24V wären richtig); Eingangs- und Ausgangspannung ist auf 120V eingestellt (lässt sich nicht auf 230V einstellen). USV gibt sich als US-Modell aus und nicht mehr als Internationales-Modell.
Durch zahlreiche Beiträge in Foren konnte ich inzwischen die Firmwarerevisionsnummer; Batteriespannung und Seriennummer wieder eintragen. Aber mit der Umschaltung von UK auf Internationales-Modell weis Niemand was darüber.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn jetzt habe ich teueres Geld Batterien dastehen und die USV will nicht!
Auch wäre es schön wenn die USV auch wieder mit Powerchute kommunizieren kann.