Hallöle,
ich hab mal ne testschaltung aufgebaut mit einem 298er und 297er.
wenn ich nun den "clock" kontakt anfasse geht der L297 ab, mit 3000 schritten pro minute.
is sowas normal oder wie kommt das?
gruss tobi
3000 / 60 sec = 50 Hz.
genau das ist eine brummeinstrahlung die durch unser allgegenwärtiges stromnetz erzeugt werden. hier hilft nur eines, den eingang entweder mit einem pull up widerstand (10K) auf 5V oder mit einem pull down (10K) auf masse zu legen. dan kannst du entweder durch schalten auf masse oder durch schalten auf 5v tackten. der eingang sollte dann gegen das anfassen imun geworden sein.
viel spass beim testen