Moin!
Habe ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Habe ein Programm geschrieben, mit dem der 8-Bit Wert der am AD-Port anliegenden Spannung auf ein LCD-Disply ausgegeben wird. Aref und AVCC sind an 5V angeschlossen. Das funktioniert auch soweit ganz gut, nur die 8-Bit Werte sind komisch:
U [V] AD-Wert
0,283V 57
0,581V 119
0,895V 183
1,201V 246
1,471V 46
1,765V 106
2,102V 175
2,354V 228
2,749V 53
3,013V 107
3,31V 170
3,71V 252
Wie kann das sein, daß die Werte immer wieder bei 0 zu starten scheinen? Wird momentan nur mit der internen Spannungsreferenz gemessen, bzw. muss ich die externe im Programm aktivieren?
Danke und Gruß, Martin