Hallo,
ein Relais mit 2xUmschaltkontakten sollte das Problem lösen
Die Relaisspule kannst du meinetwegen parallel zum Generator schalten, über die Umschaltkontakte wird dann die Beleuchtung geschaltet.
Grüße, Bernhard
Ich möchte in einem Ferienhaus eine Photovoltaik-Anlage nutzen um eine LED-Beleuchtung zu realiseren.
Dazu habe ich eine entsprechend dimensionierte Inselanlage, zusätzlich gibt es einen Dieselgenerator, wenn mal mehr Power vonnöten ist.
Der Maximalverbrauch der Beleuchtung liegt überschlagsmäßig bei ca. 200W, sprich 16-17A bei 12V.
Nun möchte ich aber, falls der Generator läuft, dass die Stromversorgung über ein Netzteil geschieht.
Heisst also:
Generator aus: Strom kommt aus der PV-Anlage
Generator an: Umschaltung auf Netzteil (muss nicht unterbrechungsfrei sein)
Beim Netzteil dachte ich an ein entsprechend dimensioniertes PC-Netzteil, kostet wenig und hat ordentlich Power an der 12V-Leitung.
Natürlich könnte man einfach ein Ladegerät an die Solarbatterie hängen, aber das wäre ineffizient, da ja zB. bei Generatorbetrieb während Tageslicht die PV-Module für die Katz Strom produzieren, weil der Akku ohnehin vom Ladegerät geladen wird, dh. die Module werden vom Laderegler kurzgeschlossen.
Daher dachte ich an eine Umschaltung der Spannungsquelle für die Beleuchtung, wenn der Generator läuft bzw. wieder abgeschaltet wird. Doch wie kann man das bewerkstelligen?
Da ich ja + und - schalten muss, dachte ich zunächst an eine mechanische Lösung: Ein Motor/Magnetschalter zieht bei anliegender Generatorspannung einen zweipoligen Schalter von Position 1 (PV) auf Position 2 (Netzteil).
Wenn die Spannung abfällt, fällt der Schalter zurück in Position 1.
Gibt es da eine fertige Lösung?
Auf dem Markt gibt es sog. Netzvorrangschaltungen für Wohnmobile, Yachten etc., die aber auf 230V laufen. Da kann man einen Wechselrichter anschließen und eine externe Stromversorgung ("Landstrom"), wo dann entsprechend umgeschaltet wird.
Hallo,
ein Relais mit 2xUmschaltkontakten sollte das Problem lösen
Die Relaisspule kannst du meinetwegen parallel zum Generator schalten, über die Umschaltkontakte wird dann die Beleuchtung geschaltet.
Grüße, Bernhard
Hallo!
@ stephezapo
Ich glaube, dass wenn keine galvanische Trennung notwendig ist, müsste sogar ein Relais mit nur einem Umschaltkontakt ausreichen.
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
warum mußt du + und - schalten? Die negativen Pole der (Niederspannungs-)Quellen können doch fest verbunden sein. Und am Ausgang des Netzteiles kommt die Spule eines KFZ-Relais (es gibt da Typen, die 20A DC als Wechsler schalten können). Wenn Generator läuft hat Netzteil (12V) Spannung, Relais zieht an und wechselt die Beleuchtung von + der PV-Anlage auf + des Netzteiles. Wenn Genarator wieder aus bekommt Relais keinen Strom mehr und schaltet wieder zurück auf PV ...
Für Elektronik-Freaks geht das natürlich auch ohne Relais (Stichwort P-FET).
KK
Hallo!
Ich würde sagen, große Ströme sind relativ.
Dürfen darf man auf der 12V-Seite so ziemlich alles, wenn ich mich nicht irre.
Das hier z.B. kann bis zu 70A schalten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/504355/
Geändert von PICture (11.07.2012 um 06:58 Uhr)
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
Das Problem wird nur das Abschalten, da hier, verursacht durch den Lichtbogen, die Kontakte schneller verschleißen (verbrennen). Bei DC wird es noch schlimmer da man keinen Nulldurchgang (wie bei Wechselspannung) hat. http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen
Im Datenblatt steht wie lange die Lebensdauer bei Nennstrom ist. In den meisten Fällen reicht das normalerweise aus, da nicht ständig umgeschalten werden muss. Notfalls kann man spezielle gasgefüllte DC Relais nehmen. Ist aber bei dir nicht notwendig. Im Fehlerfall schweißen sich normalerweise die Kontakte zusammen. Deswegen solltes du nicht einen Öffner und einen Schließer sondern einen Wechsler verwenden (ansonsten könnte es passieren das du PV-Anlage und Netzteil verbindest).
Halbleiterrelais arbeiten ohne mechanische Kontakte, dadurch sind sie verschleisfrei (es entsteht kein Lichtbogen).
MfG Hannes
Hm, Halbleiterrelais sind nicht billig, oder ich such nach dem falschen
Ich dachte da an so ein Gerätchen, ist ein Wechsler-Relais und verträgt 20A Dauerstrom:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...12DF_12VDC.pdf
Nachdem die Dinger nur 3€ kosten, könnte ich die Last auf kleinere Kreise, zB. 5A, aufteilen.
Das stimmt schon. Halbleiterrelais sind teurer als normale Relais. Es gibt allerdings Mosfets.
Ich würde aber ein Relais nehmen. Das von dir gepostete eignet sich schon dafür. Es ist auch die Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele) angegeben. So oft wirst du vermutlich nicht schalten können.