    Hallo,

    ich sitze gerade an einer studentischen Arbeit und habe folgendes Problem:
    via der RS232-Schnittstelle möchte ich eine Zeichenfolge im HyperTerminal auf dem PC ausgeben. Es kommt jedoch nichts an.
    Ich arbeite mit einem AT RN-Mega2560 Board. Folgende Fehlerquellen sind bereits auszuschliessen:
    * der Jumper steckt an den richtigen PINs (2 und 3) des JP3-Anschlusses
    * die Leitungen zum D-Sub9-Stecker sind überprüft worden, die Anschlüsse GND, TxD und RxD sitzen richtig
    * der richtige COM-Port ist angewählt und das HyperTerminal entsprechend verbunden (beide gleiche BAUD-Rate)
    * die Software müsste passen, denn ein Vorgänger hat mit diesem Programm bereits sowohl Ausgaben über USB als auch über RS232 erreicht

    Ist es evtl. möglich, dass die RS232 Schnittstelle einer speziellen Aktivierung bedarf? Oder haben wir etwas übersehen?

    Soweit, so gut...ich freue mich sehr über jegliche Hinweise und Hilfe.
    Danke schon im Voraus.

    Viele Grüße,
    Florian

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Registriert seit
    29.12.2011
    Beiträge
    638
    Hallo!


    Eine recht brauchbare Variante um herauszufinden, ob der Fehler PC-seitig oder µC-seitig liegt, ist folgende: Einfach Den Stecker von der Schaltung abziehen und direkt am Stecker RxD mit TxD verbinden. Wenn du anschließend ein Zeichen in HyperTerminal oder einem anderen Terminal eingibst, kommt dieses sofort zurück. Tippst du also zum Beispiel ein "u" ein, erscheint augenblicklich ein "u" im Terminalfenster, da dieses von der Brücke zwischen RxD und Txd sofort wieder zurück kommt.
    Grüße
    Thomas

  3. #3
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Registriert seit
    06.03.2008
    Alter
    37
    Beiträge
    947
    UART-Pins des µCs direkt an SUB-D des Computers? Macht man das so (ernste Frage)? Da sind doch andere Spannungen oder verwechsele ich da was?

    EDIT: eben in der Beschreibung gelesen dass ein Pegelwandler schon auf dem Board ist. Cool. Ich glaube ich sollte mir auch mal ein RN-Board zulegen
    Geändert von 5Volt-Junkie (27.03.2012 um 21:15 Uhr)

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Registriert seit
    29.12.2011
    Beiträge
    638
    Zitat Zitat von 5Volt-Junkie Beitrag anzeigen
    UART-Pins des µCs direkt an SUB-D des Computers? Macht man das so (ernste Frage)? Da sind doch andere Spannungen oder verwechsele ich da was?
    Nein, ich habe mich wohl etwas stolperhaft ausgedrückt. Ich meinte, dass RxD und Txd direkt am Stecker gebrückt werden müssen, also sozusagen eine Schleife.

    Stell dir Zielschaltung und PC vor, beides per seriellem Kabel verbunden. Jetzt steckst du das Kabel an der Zielschaltung ab und wirfst die Schaltung vom Tisch. Jetzt gibt es am Tisch nur mehr jeweils ein RxD und TxD, nämlich jenes vom offenen Ende des Kabels. Nun einfach zwei Zentimeter Draht und eine Brücke (Schleife) machen. Wenn man gedanklich den Weg des seriellen Datenstroms verfolgt sieht das so aus: PC, Kabel, offenes Ende mit Brücke, über die Brücke wieder zurück und in den PC. Dieser stellt dann das soeben abgesendete Zeichen am Terminal dar.
    Grüße
    Thomas

  5. #5
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Registriert seit
    06.03.2008
    Alter
    37
    Beiträge
    947
    @Thomas E. Danke für die ausführliche Beschreibung Meine Fragen waren an den Autor des Theras gerichtet, da ich gedacht habe, er hätte den Mikrocontroller direkt an die SUB-D Buchse angeschlossen. Erst später habe ich in das Datenblatt des Board geschaut.

  6. #6
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    34
    Beiträge
    3.501
    Blog-Einträge
    9
    Hallo,

    also wie schon gesagt, einfach mal Rx und Tx des Kabels brücken und dann schauen ob du was im Terminal empfängst wenn du eine Taste drückst.
    Wenn ihr ein Skope nutzen könnt, könnt ihr auch mal am Tx Pin des Controllers messen ob der überhaupt sendet.
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert

    Es gibt 10 Arten von Menschen. Die einen können Binär, die anderen nicht.

    Gruß
    Daniel

  7. #7
    Dankeschön, Thomas E. und Kampi,

    habe beide Dinge, die ihr vorgeschlagen habt, schon probiert. PC-seitig liegt das Problem definitiv nicht.
    Mit dem Oszi konnte ich hingegen keine Signale feststellen.

  8. #8
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    34
    Beiträge
    3.501
    Blog-Einträge
    9
    Zitat Zitat von MucRobot Beitrag anzeigen
    Dankeschön, Thomas E. und Kampi,

    habe beide Dinge, die ihr vorgeschlagen habt, schon probiert. PC-seitig liegt das Problem definitiv nicht.
    Mit dem Oszi konnte ich hingegen keine Signale feststellen.
    Dann scheint der Controller nichts zu senden
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert

    Es gibt 10 Arten von Menschen. Die einen können Binär, die anderen nicht.

    Gruß
    Daniel

  9. #9
    Super-Moderator Robotik Visionär Avatar von PicNick
    Registriert seit
    23.11.2004
    Ort
    Wien
    Beiträge
    6.842
    Und es ist sicher, dass Tx vom µC zum Rx am PC führt ? (auskreuzung). Da geht's ums Kabel Board<>PC
    Und mit dem Oszi überprüft VOR und NACH dem Pegelwandler ?

    Aber das ist nur zur Sicherheit. Mit absoluter ungerechter Voreingenommenheit behaupte ich, dass in der Software vom µC ein Hund drin ist.
    mfg robert
    Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Registriert seit
    30.11.2004
    Alter
    53
    Beiträge
    502
    Auf Seite 34 im Datenblatt steht, dass TOut an Pin1 ist und auf Seite 6 ist Pin1 RX. Hast du schon einmal den 3pol. RS232 Anschluß einfach andersherum angesteckt? Hab mir jetzt nicht das ganze Datenblatt durchgelesen, aber da scheint es Unterschiede in der Bezeichnung zu geben. Wenn du diese 3pol. RS232 Buchse abziehst und auf 1 und 3 brückst und immer noch im Terminal Daten zurückbekommst, dann ist das die nächste Fehlerquelle. Dann mit dem Oszi an Bein 8 R1IN messen, ob das Signal vom PC kommt +-15V und anschließend am Bein 9 R1OUT (5V oder 3,3V je nach Typ) obs der Pegelwandler auch zum Controller schickt. Erst wenn das alles klappt, und am TX vom Controller nix rauskommt, kann man sich Gedanken über den Controller und dessen Programm machen.

    sast

    雅思特史特芬
    开发及研究

Ähnliche Themen

  1. RS232 Daten am PC empfangen,aber wie?!
    Von Steffen08 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.12.2016, 02:43
  2. Daten mit RN-Control über RS232 empfangen
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 12:32
  3. Daten von RS232 empfangen
    Von dennis1986 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 15:03
  4. Kann keine Daten vom Controller empfangen
    Von datatom im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 17:56
  5. RS232 Daten empfangen aus Sleepmode
    Von Pitt1986 im Forum PIC Controller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 17:31

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Labornetzteil AliExpress