- LiFePO4 Speicher Test         
Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: XBEE beschaltung

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    21.04.2010
    Beiträge
    356
    Nunja, erstmal soll nur das XBee an 3.3V
    Wie ist denn das mit dem Spannungsteiler, wie hochfrequenztauglich ist der ?
    57600 baud wollte ich eigentlich mindestens drüber schicken.
    Die Platine ist als standalone gedacht, die 5V Pegel nimmt und alles was reinkommt über das Xbee sendet, daher dürfte durch einen vorhandenen FT232R das Programmieren eigentlich auch kein Problem sein.
    Also bei RX des Moduls einfach ein 10k/10k Spannungsteiler und auf der TX seite nichts ?
    Welche andere Spannungregler sind denn da zu empfehlen ?
    Am Ende soll das ganze so aussehen:
    Atmega88(evtl. 168 ) ------> XBee ----ca. 1000m sichtlinie---->XBee------>Atmega8
    Das ganze soll Bidirektional funktionieren.
    Geschwindigkeit: mindestens 38400, besser 57600.
    Die beiden Atmegas laufen auf 16MHz.

    MFG

  2. #2
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    35
    Beiträge
    3.501
    Blog-Einträge
    9
    Ja Tx vom XBee kannst du direkt mit dem Atmel Controller verwenden.
    Ob das mit 57600 Baud läuft kann ich dir nicht sagen da ich es noch nicht getestet habe.


    Edit: Es funktioniert nach meiner Methode auch mit 57600 Baud. Ich hab mit X-CTU die Baudrate hochgesetzt und es funktioniert problemlos.

    Edit Edit: Funktioniert doch. Hab es geändert.
    Geändert von Kampi (13.01.2012 um 16:44 Uhr)
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert

    Es gibt 10 Arten von Menschen. Die einen können Binär, die anderen nicht.

    Gruß
    Daniel

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    21.04.2010
    Beiträge
    356
    OK Danke ich werde in meiner nächsten Bestellung die Xbee's mit reinnehmen.
    Noch ne frage:
    Was würdest du mir stattdessen für einen Spannungsregler empfehlen, wenn der von oben zu groß ist.
    Ich mein So wirklich Platzprobleme hab ich ja eigentlich nich und mehr ist immer gut, also wirds vermutlich trotzdem der werden, aber nur aus interresse.

    MFG Thalhammer

  4. #4
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    35
    Beiträge
    3.501
    Blog-Einträge
    9
    Ich hab einen 2950ACZ3,3 verwendet:

    http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LP...T=0&OFFSET=16&
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert

    Es gibt 10 Arten von Menschen. Die einen können Binär, die anderen nicht.

    Gruß
    Daniel

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker
    Registriert seit
    21.04.2010
    Beiträge
    356
    OK Danke für deine Hilfe, hast mir wirklich sehr geholfen.

  6. #6
    Moderator Robotik Einstein Avatar von Kampi
    Registriert seit
    21.11.2009
    Ort
    Monheim, Nordrhein-Westfalen, Germany
    Alter
    35
    Beiträge
    3.501
    Blog-Einträge
    9
    Wenn du die XBee Module einstellen möchtest würde ich dir das Programm "X-CTU" empfehlen. Wenn du da noch einen FT232 zu verwendest kannst du deine Funkmodule ganz easy am PC umstellen (Kanal, Baudrate, etc.)
    Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei :
    http://kampis-elektroecke.de

    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert

    Es gibt 10 Arten von Menschen. Die einen können Binär, die anderen nicht.

    Gruß
    Daniel

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    01.03.2008
    Ort
    Niederlanden
    Beiträge
    1.170
    Diese relativ Einfache Diode Pegelwandler hat bei mir funktioniert biss 115200 Baud:

    http://www.sparkfun.com/tutorials/65

    Meiner schaltung:

    Asuro Robot (4xAAA ohne spannungsregler= +- 4.8v)
    Xbee Series 1 chip antenne, mit diesen spannungsregler platine: http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id=749
    Atmega8 TX 4.8v -> Kathode-Anode -> RX XBee 3.3v (mit Pull-up) (Shotkey-Diode wenn über ein Silizium zufiel Spannung abfällt )
    XBee TX 3.3v -> Atmega8 RX (3.3v reicht für Vih,min)

Ähnliche Themen

  1. [ERLEDIGT] Probleme xbee
    Von Ratzfatz78 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 09:24
  2. XBee Pro und X-CTU
    Von Robo2004 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 18:55
  3. Roboter via Xbee steuern
    Von Zwerwelfliescher im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 16:40
  4. Xbee von Reichelt
    Von shedepe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 21:47
  5. Xbee
    Von RobbyFan im Forum Robby RP6
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 15:04

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen