naja die Sache ist die, dass ich wohl noch mehr Geräte mit den generierten 5V betreiben wollte, z.B. Servos und Sensoren. Also hatte ich überlegt mehrere Regler zu verwenden um höhere Ströme liefern zu können und die Abwäreme zu verteielen und dann kam mir der Gedanke das ich fast die Hölfte der Akkukapazität im nichts versiegt. Ich habe auch über legt einen extra 5V akku mit zunehmen, allerdings wird dann aus dem schlechten Wirkungsgrad nur hohes Gewicht. Falls ihr noch andere Ideen habt lasst es mich wissen.
Ansonsten schau ich mir als nächstes die vorgeschlagenen ICs mal an. DAnke sehr soweit
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Für die Wahl des passenden ICs ist der Strom schon wichtig. Das ungünstigste werden die Servos sein. Die haben neben dem "normalen" Stromverbrauch teils auch noch heftige Stromspitzen die auch mal über 1-2 A gehen können. Da wäre dann schon so etwas wie LM2576 angebracht.
-
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
-
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Wenn du mit Schaltwandlern arbeiten willst kannst du bei den Herstellern der SMPS ICs (Schaltwandler ICs) oft Schaltungen berechnenn lassen. Wichtig sind die Eingangsspannung (bzw Bereich), Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und eventuell noch Temparatur (Umgebungstemparatur).
Einige Stichworte wenn du etwas über Schaltwandler suchst:
SMPS, Schaltwandler, Switching Mode Power Supply, DC/DC Wandler, Schaltregler, Schaltnetzteil, Buck Converter (Boost Converter wäre ein Aufwärtswandler Ausgang>Eingang), Abwärtswandler
Hier einige Hersteller von SMPS ICs (teilweise kann man kostenlose Samples bestellen):
http://www.national.com/ => habe mit 2574M-5.0 bzw LM3587S-ADJ gearbeitet
http://www.ti.com/
http://www.austriamicrosystems.com
Es gibt vermutlich noch mehr. Findest du vermutlich dann selber (über Google). Die 3 Hersteller fallen mir auf die Schnelle ein.
Eine gute Seite mit den einzelnen SMPS Varianten (bzw deren Berechnung) ist diese.
MfG Hannes
-
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
hallo,
Aufteilen: Für Motoren, Relais ... Schaltregler, für Sensoren und "empfidliche" Analogschaltungen (ADC >14Bit z.B.) würde ich die Wärmeentwicklung
von Linearreglern als das kleinere Übel in Kauf nehmen.
mfg
Achim
-
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Hallo,
schau dir doch mal die RECOM DC/DC Wandler der 78xx Serie an. Sind pincompatibel mit der 78xx Serie (Längsregler) und benötigen keinen Kühlkörper.
Hier ein Beispiel für 5V und 1,5A