  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Registriert seit
    21.01.2011
    Beiträge
    562
    Zitat Zitat von manuuE Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    habe mal meine Schaltung nochmal überarbeitet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen Bild  

    In der Schaltung befindet sich, soweit ich das verstanden habe ein Denkfeheler.

    Der Pin 1 der Spule (von K1) ist ja mit dem Ausgang des Ladereglers und somit auch mit dem Bleiakku verbunden.
    Das gibt Zwei Probleme:
    erstens wird der Strom durch die Spule gleich mitgeregelt, gut, dass würde vermutlich nichts ausmachen
    aber zweitens: Wenn der Laderegler keinen Strom mehr bekommt (weil Stromausfall), dann wird das Relais auf grund des Bleiakkus weiterhin versorgt, und fällt nicht ab -> lampe bleibt aus.

    Ist aber leicht zu beheben, einfach die Spule vor den laderegler hängen (sofern der keinen Strom "zurücklässt"), sonst eine Diode vor den + Pol des Bleiakkus schalten, dass zwar ladestrom hinein, aber kein Strom wider heraus fließt.

    Falls ich jetzt etwas falsches sage, bitte korrigiert mich Bild  

    Mfg Thegon

  2. #2
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    25.09.2010
    Ort
    DON
    Beiträge
    36
    Recht hast Thegon, danke Bild  !