Hallo
Bitte entschuldige, aber den letzten Quellcode habe ich nicht richtig durchdacht und leider auch nur hingeschleudert (Pind and 255?). Ich glaube, ohne Auswertung von StD wird das nicht funktionieren, weil der MT8870 zwischen den Tönen die Pegel nicht hält. Hier hilft mein theoretisches Programmieren offensichtlich nicht weiter.
Für einen schnellen Test könntest du mal den StD-Ausgang des MT8870 auf PD3 legen (Q4 hängt dann frei):
Code:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000 ' default für Tiny 2313
Config Portd.0 = Input 'für die BCD Eingänge
Config Portd.1 = Input 'für die BCD Eingänge
Config Portd.2 = Input 'für die BCD Eingänge
Config Portd.3 = Input 'Eingang StD
S_ausgang Alias Portd.4 'Ausgang für Stern
R_ausgang Alias Portd.5 'Ausgang für Raute
1_ausgang Alias Portb.7 'Ausgang für 1, usw.
2_ausgang Alias Portb.6
3_ausgang Alias Portb.5
4_ausgang Alias Portb.4
5_ausgang Alias Portb.3
6_ausgang Alias Portb.2
7_ausgang Alias Portb.1
8_ausgang Alias Portb.0
9_ausgang Alias Portd.6
Config S_ausgang = Output
Config R_ausgang = Output
Config 1_ausgang = Output
Config 2_ausgang = Output
Config 3_ausgang = Output
Config 4_ausgang = Output
Config 5_ausgang = Output
Config 6_ausgang = Output
Config 7_ausgang = Output
Config 8_ausgang = Output
Config 9_ausgang = Output
Dim Bcd_input As Byte
Declare Sub All_leds_off
All_leds_off
Bcd_input = 0
Do
If Pind.3 = 1 Then 'PD3 ist Std, gesetzt wenn Daten bereit
Bcd_input = Pind And 7 'nur die Bits 0 bis 2 beachten
While Pind.3 = 1 ' warten bis StD wieder low ist
Wend
End If
Select Case Bcd_input
Case 1 : Toggle 1_ausgang
Case 2 : Toggle 2_ausgang
Case 3 : Toggle 3_ausgang
Case 4 : Toggle 4_ausgang
Case 5 : Toggle 5_ausgang
Case 6 : Toggle 6_ausgang
Case 7 : Toggle 7_ausgang
'(
Case 8 : Toggle 8_ausgang
Case 9 : Toggle 9_ausgang
Case 10 : All_leds_off '10 ist Ziffer "0"
Case 11 : Toggle S_ausgang
Case 12 : Toggle R_ausgang
')
End Select
Waitms 200
Loop
End
Sub All_leds_off
S_ausgang = 0
R_ausgang = 0
1_ausgang = 0
2_ausgang = 0
3_ausgang = 0
4_ausgang = 0
5_ausgang = 0
6_ausgang = 0
7_ausgang = 0
8_ausgang = 0
9_ausgang = 0
End Sub
Die Megas und Tinies werden defaultmässig mit internem Takt /8 ausgeliefert, das sollte dann 1MHz (1,2 MHz beim Tiny13) entsprechen. Waitms funktioniert nur richtig, wenn $crystal richtig angegeben ist ($crystal ändert nicht die Fuses!). Deshalb ist das waitms 200 kritisch, weil möglicherweise das StD zu kurz gesetzt wird und dein Tiny währenddessen in der Wait-Schleife hängt. Da hilft nur eins: Versuch macht kluch :)
Wenn's funktioniert wäre es clever, wenn du StD auf einen interruptfähigen Eingang (INTx) legen würdest.
Gruß
mic
[Edit]
Der Standartspruch im Datenblatt des 2313 unter "Default Clock Source":
The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with longest start-up time
and an initial system clock prescaling of 8. This default setting ensures that all users can
make their desired clock source setting using an In-System or Parallel programmer.
Wobei CKSEL = “0100” eben "Calibrated internal RC Oscillator 8MHz" bedeutet und zusammen mit dem aktivierten "clock prescaling of 8" dein Tiny wohl mit 1MHz rennt.
[Edit2]
Ups, der 2313 hat gar nicht soviele Pins wie erwartet. Zufällig ist PD3 auch INT1, deshalb müsste Q4 dann auf PA0 oder PA1 gelegt werden, wenn man das Std-Signal per Pinchange-Interrupt abfragen möchte. Bei internem Takt sollten diese zwei Pins frei nutzbar sein, aber das weiß ich nicht sicher.
Ungetesteter Code mit Q4 an PA0 und StD an PD3, Auswertung per Int1-Interrupt:
Code:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Portd.0 = Input 'für die BCD Eingänge
Config Portd.1 = Input 'für die BCD Eingänge
Config Portd.2 = Input 'für die BCD Eingänge
Config Porta.0 = Input 'für die BCD Eingänge PA0 ???
Config Portd.3 = Input 'Eingang StD
S_ausgang Alias Portd.4 'Ausgang für Stern
R_ausgang Alias Portd.5 'Ausgang für Raute
1_ausgang Alias Portb.7 'Ausgang für 1, usw.
2_ausgang Alias Portb.6
3_ausgang Alias Portb.5
4_ausgang Alias Portb.4
5_ausgang Alias Portb.3
6_ausgang Alias Portb.2
7_ausgang Alias Portb.1
8_ausgang Alias Portb.0
9_ausgang Alias Portd.6
Config S_ausgang = Output
Config R_ausgang = Output
Config 1_ausgang = Output
Config 2_ausgang = Output
Config 3_ausgang = Output
Config 4_ausgang = Output
Config 5_ausgang = Output
Config 6_ausgang = Output
Config 7_ausgang = Output
Config 8_ausgang = Output
Config 9_ausgang = Output
Config Int1 = Rising
On Int1 Int1_isr
Enable Int1
Enable Interrupts
Dim Bcd_input As Byte
Declare Sub All_leds_off
All_leds_off
Bcd_input = 0
Do
Select Case Bcd_input
Case 1 : Toggle 1_ausgang
Case 2 : Toggle 2_ausgang
Case 3 : Toggle 3_ausgang
Case 4 : Toggle 4_ausgang
Case 5 : Toggle 5_ausgang
Case 6 : Toggle 6_ausgang
Case 7 : Toggle 7_ausgang
Case 8 : Toggle 8_ausgang
Case 9 : Toggle 9_ausgang
Case 10 : All_leds_off '10 ist Ziffer "0"
Case 11 : Toggle S_ausgang
Case 12 : Toggle R_ausgang
End Select
Waitms 200
Loop
End
Int1_isr:
Bcd_input = Pind And 7 'nur die Bits 0 bis 2 beachten
If Pina.0 = 1 Then Bcd_input = Bcd_input + 8 ' PA0 ist Q4
Return
Sub All_leds_off
S_ausgang = 0
R_ausgang = 0
1_ausgang = 0
2_ausgang = 0
3_ausgang = 0
4_ausgang = 0
5_ausgang = 0
6_ausgang = 0
7_ausgang = 0
8_ausgang = 0
9_ausgang = 0
End Sub
Wenn das funktioniert könnte man noch die "0" auf PA1 legen... *träum*