    Hi,
    ich hab den Quelltext ausprobiert. Konnte ihn aber nicht richtig testen, da ich ein anderes Problem habe.
    Die LEDs an den Ausgängen flackern ständig. Einmal werden sie hell einmal dunkel. Dann nur die Eine dann die Andere.
    Dann binn ich hingegangen und habe in den Quelltext umgeändert und den Pullup Widerstand aktiviert. Den hab ich direkt unter die Input Definition der BCD Eingängen geschrieben. Das Flackern war weg, aber beim Anlegen eines Signals haben die LEDs aber nicht geschaltet
    Woran kann das liegen?

  2. #12
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
    Registriert seit
    27.12.2006
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    61
    Beiträge
    5.799
    Blog-Einträge
    8
    Hallo

    Bitte entschuldige, aber den letzten Quellcode habe ich nicht richtig durchdacht und leider auch nur hingeschleudert (Pind and 255?). Ich glaube, ohne Auswertung von StD wird das nicht funktionieren, weil der MT8870 zwischen den Tönen die Pegel nicht hält. Hier hilft mein theoretisches Programmieren offensichtlich nicht weiter.

    Für einen schnellen Test könntest du mal den StD-Ausgang des MT8870 auf PD3 legen (Q4 hängt dann frei):
    Code:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000 ' default für Tiny 2313
    
    Config Portd.0 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.1 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.2 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.3 = Input       'Eingang StD
    
    S_ausgang Alias Portd.4       'Ausgang für Stern
    R_ausgang Alias Portd.5       'Ausgang für Raute
    1_ausgang Alias Portb.7       'Ausgang für 1, usw.
    2_ausgang Alias Portb.6
    3_ausgang Alias Portb.5
    4_ausgang Alias Portb.4
    5_ausgang Alias Portb.3
    6_ausgang Alias Portb.2
    7_ausgang Alias Portb.1
    8_ausgang Alias Portb.0
    9_ausgang Alias Portd.6
    
    
    Config S_ausgang = Output
    Config R_ausgang = Output
    Config 1_ausgang = Output
    Config 2_ausgang = Output
    Config 3_ausgang = Output
    Config 4_ausgang = Output
    Config 5_ausgang = Output
    Config 6_ausgang = Output
    Config 7_ausgang = Output
    Config 8_ausgang = Output
    Config 9_ausgang = Output
    
    Dim Bcd_input As Byte
    
    Declare Sub All_leds_off
    All_leds_off
    Bcd_input = 0
    
    Do
       If Pind.3 = 1 Then                   'PD3 ist Std, gesetzt wenn Daten bereit
          Bcd_input = Pind And 7            'nur die Bits 0 bis 2 beachten
          While Pind.3 = 1                  ' warten bis StD wieder low ist
          Wend
       End If
    
       Select Case Bcd_input
          Case 1 : Toggle 1_ausgang
          Case 2 : Toggle 2_ausgang
          Case 3 : Toggle 3_ausgang
          Case 4 : Toggle 4_ausgang
          Case 5 : Toggle 5_ausgang
          Case 6 : Toggle 6_ausgang
          Case 7 : Toggle 7_ausgang
    '(
          Case 8 : Toggle 8_ausgang
          Case 9 : Toggle 9_ausgang
          Case 10 : All_leds_off            '10 ist Ziffer "0"
          Case 11 : Toggle S_ausgang
          Case 12 : Toggle R_ausgang
    ')
       End Select
    
       Waitms 200
    Loop
    
    End
    
    Sub All_leds_off
       S_ausgang = 0
       R_ausgang = 0
       1_ausgang = 0
       2_ausgang = 0
       3_ausgang = 0
       4_ausgang = 0
       5_ausgang = 0
       6_ausgang = 0
       7_ausgang = 0
       8_ausgang = 0
       9_ausgang = 0
    End Sub
    Die Megas und Tinies werden defaultmässig mit internem Takt /8 ausgeliefert, das sollte dann 1MHz (1,2 MHz beim Tiny13) entsprechen. Waitms funktioniert nur richtig, wenn $crystal richtig angegeben ist ($crystal ändert nicht die Fuses!). Deshalb ist das waitms 200 kritisch, weil möglicherweise das StD zu kurz gesetzt wird und dein Tiny währenddessen in der Wait-Schleife hängt. Da hilft nur eins: Versuch macht kluch :)

    Wenn's funktioniert wäre es clever, wenn du StD auf einen interruptfähigen Eingang (INTx) legen würdest.

    Gruß

    mic

    [Edit]
    Der Standartspruch im Datenblatt des 2313 unter "Default Clock Source":
    The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
    The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with longest start-up time
    and an initial system clock prescaling of 8. This default setting ensures that all users can
    make their desired clock source setting using an In-System or Parallel programmer.
    Wobei CKSEL = “0100” eben "Calibrated internal RC Oscillator 8MHz" bedeutet und zusammen mit dem aktivierten "clock prescaling of 8" dein Tiny wohl mit 1MHz rennt.

    [Edit2]
    Ups, der 2313 hat gar nicht soviele Pins wie erwartet. Zufällig ist PD3 auch INT1, deshalb müsste Q4 dann auf PA0 oder PA1 gelegt werden, wenn man das Std-Signal per Pinchange-Interrupt abfragen möchte. Bei internem Takt sollten diese zwei Pins frei nutzbar sein, aber das weiß ich nicht sicher.

    Ungetesteter Code mit Q4 an PA0 und StD an PD3, Auswertung per Int1-Interrupt:
    Code:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
    
    Config Portd.0 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.1 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.2 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Porta.0 = Input       'für die BCD Eingänge PA0 ???
    Config Portd.3 = Input       'Eingang StD
    
    S_ausgang Alias Portd.4       'Ausgang für Stern
    R_ausgang Alias Portd.5       'Ausgang für Raute
    1_ausgang Alias Portb.7       'Ausgang für 1, usw.
    2_ausgang Alias Portb.6
    3_ausgang Alias Portb.5
    4_ausgang Alias Portb.4
    5_ausgang Alias Portb.3
    6_ausgang Alias Portb.2
    7_ausgang Alias Portb.1
    8_ausgang Alias Portb.0
    9_ausgang Alias Portd.6
    
    
    Config S_ausgang = Output
    Config R_ausgang = Output
    Config 1_ausgang = Output
    Config 2_ausgang = Output
    Config 3_ausgang = Output
    Config 4_ausgang = Output
    Config 5_ausgang = Output
    Config 6_ausgang = Output
    Config 7_ausgang = Output
    Config 8_ausgang = Output
    Config 9_ausgang = Output
    
    Config Int1 = Rising
    On Int1 Int1_isr
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    
    Dim Bcd_input As Byte
    
    Declare Sub All_leds_off
    All_leds_off
    Bcd_input = 0
    
    Do
       Select Case Bcd_input
          Case 1 : Toggle 1_ausgang
          Case 2 : Toggle 2_ausgang
          Case 3 : Toggle 3_ausgang
          Case 4 : Toggle 4_ausgang
          Case 5 : Toggle 5_ausgang
          Case 6 : Toggle 6_ausgang
          Case 7 : Toggle 7_ausgang
          Case 8 : Toggle 8_ausgang
          Case 9 : Toggle 9_ausgang
          Case 10 : All_leds_off            '10 ist Ziffer "0"
          Case 11 : Toggle S_ausgang
          Case 12 : Toggle R_ausgang
       End Select
    
       Waitms 200
    Loop
    
    End
    
    Int1_isr:
       Bcd_input = Pind And 7               'nur die Bits 0 bis 2 beachten
       If Pina.0 = 1 Then Bcd_input = Bcd_input + 8       ' PA0 ist Q4
    Return
    
    Sub All_leds_off
       S_ausgang = 0
       R_ausgang = 0
       1_ausgang = 0
       2_ausgang = 0
       3_ausgang = 0
       4_ausgang = 0
       5_ausgang = 0
       6_ausgang = 0
       7_ausgang = 0
       8_ausgang = 0
       9_ausgang = 0
    End Sub
    Wenn das funktioniert könnte man noch die "0" auf PA1 legen... *träum*
    Geändert von radbruch (03.08.2011 um 19:44 Uhr)
    Bild hier  
    Atmel’s products are not intended, authorized, or warranted for use
    as components in applications intended to support or sustain life!

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Wenn man den internen Takt nutzt, kann man die Pins, die sonst für den Quarz sind, normal nutzen. Man hat dann also 17 IO Pins zur Verfügung. Nur die beiden Pins für die Versorgung gehen nicht und den Reset Pin sollte man nicht nutzen, das geht aber mit viel Aufwand (HV Programmierung) auch.

  4. #14
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    02.08.2011
    Beiträge
    7
    ok,
    ich kann dir nicht ganz folgen aber etwas komm ich nach.
    Es ist nur so, dass ich StD mit TOE verbunden habe. Dadurch werden die Zahlen nur für etwa eine halbe Sekunde ausgegeben.
    Das mit dem StD am Tiny probier ich jetzt mal aus.
    Melde mich dann später!
    Danke für die vielen Infos!

  5. #15
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    02.08.2011
    Beiträge
    7

    Blinzeln

    hi,
    der Quellcode hat leider nicht funktioniert.
    Ich bin einfach hingegangen und habe einen BCD Dezimaldecoder hinter den DTMF IC (MT8870) geschaltet, Parallel dazu noch 4 LEDs, damit man sehen kann, wann die BCD Signale rauskommen. Dann habe ich hinter den BCD Dezimaldecoder den Attiny 2313 gemacht. Und an die Ausgänge des Attiny 2313 habe ich einen ULN 2803 geschaltet.
    Den Quellcode habe ich mal selbst geschrieben, ist sehr simpel und sieht folgender Maßen aus:
    Code:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
    
    Config Portd.0 = Input
    Config Portd.1 = Input
    Config Porta.1 = Input
    Config Porta.0 = Input
    Config Portd.2 = Input
    Config Portd.3 = Input
    Config Portd.4 = Input
    Config Portd.5 = Input
    
    Taster_1 Alias Pind.0
    Taster_2 Alias Pind.1
    Taster_3 Alias Pina.1
    Taster_4 Alias Pina.0
    Taster_5 Alias Pind.2
    Taster_6 Alias Pind.3
    Taster_7 Alias Pind.4
    Taster_8 Alias Pind.5
    
    
    Config Portb.7 = Output
    Config Portb.6 = Output
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.0 = Output
    
    LED_1 Alias Portb.7
    LED_2 Alias Portb.6
    LED_3 Alias Portb.5
    LED_4 Alias Portb.4
    LED_5 Alias Portb.3
    LED_6 Alias Portb.2
    LED_7 Alias Portb.1
    LED_8 Alias Portb.0
    
    LED_1 = 0
    LED_2 = 0
    LED_3 = 0
    LED_4 = 0
    LED_5 = 0
    LED_6 = 0
    LED_7 = 0
    LED_8 = 0
    
    
    
    Do
    
    Waitms 200
    
    If Taster_1 = 1 Then
    Toggle LED_1
    Waitms 200
    End If
    
    If Taster_2 = 1 Then
    Toggle LED_2
    Waitms 100
    End If
    
    If Taster_3 = 1 Then
    Toggle LED_3
    Waitms 100
    End If
    
    If Taster_4 = 1 Then
    Toggle LED_4
    Waitms 100
    End If
    
    If Taster_5 = 1 Then
    Toggle LED_5
    Waitms 100
    End If
    
    If Taster_6 = 1 Then
    Toggle LED_6
    Waitms 100
    End If
    
    If Taster_7 = 1 Then
    Toggle LED_7
    Waitms 100
    End If
    
    If Taster_8 = 1 Then
    Toggle LED_8
    Waitms 100
    End If
    
    Loop
    
    End
    Danke euch vielmals für die Hilfe!
    Geändert von baschdi1649 (05.08.2011 um 12:11 Uhr)

Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Ähnliche Themen

  1. ATTiny 2313
    Von Goliath im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 16:54
  2. ATTINY-2313
    Von Che Guevara im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 16:45
  3. ATtiny 2313 Einstellung
    Von Picht im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 21:23
  4. ATtiny 2313
    Von TDK im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 14:37
  5. Attiny 2313 programmieren
    Von Geimel im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 18:01

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests