Zitat Zitat von Ratman2000
Verlegt werden 4km Kabel (3x1,5 nym-j)

JEDES Kabel egal ob von den Lampen, den Schaltern oder den Steckdosen wird direkt in den Keller geführt.
Jede Steckdose bekommt dabei ein seperates Kabel was eine Belastung von maximal 3600 Watt pro Dose möglich machen WÜRDE...
Da bezweifle ich mal das das vorschriftmässig ist. Du weisst was Spannungsfall, Verlegeart und Länge mit der Sicherung zu tun hat? Mehr als 18 m ist bei B 16 ist eh nicht drin, ergo auch nicht deine 3680 W. Den 30 mA RCD (FI) habe ich ja schon im andern Post erwähnt.

Zitat Zitat von Ratman2000
Da nun ja alle Kabel im Keller zusammen laufen wäre dort eine Verkabelung von Schaltern und Lichtquellen ja eine kleinigkeit,
Oha.

Zitat Zitat von Ratman2000
Es ist momentan noch nichts gelegt oder gekauft (ausser das Kabel) deswegen bin ich noch für alle Ideen vollkommen offen und dankbar!
Da würde ich mal in einen Elektroforum nachfragen. Hier z.B.:
http://www.elektrikforum.de/
http://www.elektrikforen.de/

Wir helfen da gerne.

Lutz