Dein Problem verstehe ich nicht, weil der PT 1000 auf dem Schaltplan nur zwei Anschlüsse hat.
Hallo,
ich möchte die Temperaturen zwischen 50 - 450 GradC mit einer Toleranz von etwa 1-2 messen. dazu habe ich jede menge Schaltung im Netz gefunden die mehr oder weniger umsetzbar waren.
ich bin ein richtige Elektronik Amateur. Irgendwann habe ich diese Schaltung gefunden und möchte sie jetzt nachbauen.
Die Schaltung ist mit 3-Leiter PT1000 gebaut, mein Problem ist dass alle PT1000 Fühler die ich finde sind 2-Leiter, wie hier
Link
oder Reichelt: Link
wie kann ich die Schaltung ändern um sie mit 2-Leiter nutzen können.
Hallo nicmon!
Dein Problem verstehe ich nicht, weil der PT 1000 auf dem Schaltplan nur zwei Anschlüsse hat.
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
doch, da sind 3 Anschlüsse. X2-1, X2-2 und X2-3
Für mich sind es leider nur zwei, weil X2-1 und X2-2 kurzgeschlossen sind.
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
und X2-3 geht zum Grund. Heißt das dass es weg lassen kann?
Nein. Vielleicht wäre es für dich verständlicher, wenn du dir X1-1 + X1-2 als ersten und X1-3 als zweiten Anschlussfür für den PT1000 vorstellen könntest.
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
Natürlich, Super !
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
Hallo,
Der Sinn der 3- bzw. 4-Leitermessung ist es, den Einfluss des Leitungswiderstandes zu eliminieren. Da der Messstrom einen Spannungsabfall über die Leitung verursacht, muss die Messspannung (hochohmig) direkt am Sensor abgegriffen werden, deswegen die zusätzliche(n) Leitung(en).
Vielleicht ganz interessant: http://www.abmh.de/pt100/
Beim PT1000 fließt zwar nicht besonders viel Strom, aber bei längeren Leitungen kann sich das trotzdem störend auswirken.
Bei deiner Toleranzvorgabe würde ich daher auf die 3-Leitermessung zurückgreifen, die lässt sich einfach durch Anlöten von 2 Kabeln an einem Pin des Sensors bewerkstelligen (der Spannungsabfall über das kurze Stück vom Lötpunkt zum Platin ist vernachlässigbar, daher gibt es sie meist nur in 2-poliger Ausführung).
mfg
vielen Dank. Eine kleine Frage habe ich noch.
welche von X3-1 oder X3-2 Ausgänge muss ich an AD0 von ATEGA8 schließen damit ich die Temperatur werte dort umwandeln und an einem MAX232 und anschließen an dem Rechner schicken kann?