Zu 1) In (1) steht, dass der Wert des Kondensators zwischen 60 und 80µF/kW betragen sollte. Du solltest deswegen den kleineren Wert nehmen. Ich würde ihn deswegen auswählen weil er näher am Sollwert ist.
Zu 2) Laut (2) beträgt der Anlaufstrom des Motors bis zum 7 Fachen des Nennstromes. Dadurch solltest du Schütze mit der Leistungsbezeichnung "AC-3" nehmen. Diese Leistungs-/Stromangabe bedeutet, dass der Schütz für induktive Lasten (wie Motoren und Trafos) ausgelegt ist. Ich habe einmal eine Internetseite gefunden, in der das sehr gut erklärt wurde, was welcher Wert bedeutet. Leider finde ich die Adresse nicht mehr.
Zu 3) In (1) steht, dass sich das Drehmoment des Motors zwischen 10 und 50% des Nennstromes befindet. Das bedeutet, dass dein Motor zu schwach sein wird.
Zu 4) Sollte so funktionieren.
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
(2) http://www.hgaechter.ch/elmaschinen/asynanlauf.htm
MfG Hannes
Lesezeichen