Hallo!!
Wenn ich es richtig gesehen habe, hast Du Portd.5 zweimal benutzt.
Für eine LED und für Enable am Display.
Musst Du ändern.
Roland
Hallo!!
Wenn ich es richtig gesehen habe, hast Du Portd.5 zweimal benutzt.
Für eine LED und für Enable am Display.
Musst Du ändern.
Roland
Robotik & Arduino Homepage
http://www.ardumega.de
Hallo Roland,
habe die Led deaktiviert.
Nun ist die LED immer an was bei der beschaltung bedeutet das die Enable-Leitung nie auf die High-Pegel wechselt.
Daraus schliesse ich das irgendwas nicht stimmt. Allerdings hat das Programm so vor 2 Jahren auch funktioniert weshalb ich sehr verwundert bin.
Hier die Absulote Orginacode von vor 2 Jahren:
Bis auf ein paar geändert pins ist alles gleich.Code:$prog , 255 , &B11011001 , 'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus $regfile = "m2560def.dat" $hwstack = 82 '80 $framesize = 68 ' 64 $swstack = 8 '44 $crystal = 16000000 Config Pinf.1 = Input 'Quarzfrequenz Config Pind.5 = Output Led Alias Portd.5 Config Pine.5 = Input USB Alias Pine.5 Start Adc 'Ist 1 wenn USB angeschlossen Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.4 , E = Portd.7 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 Waitms 100 Config Lcdbus = 4 Waitms 100 Config Lcd = 16 * 4 Waitms 100 Dim A As Integer Initlcd Cursor Off A = 0 Do Dim W0 As Word W0 = Getadc(1) Incr A Cls Locate 2 , 1 Lcd "Sensorwert:" Locate 2 , 12 Lcd W0 Locate 1 , 1 Lcd "Messungen" Locate 1 , 11 Lcd A Waitms 100 Loop End
Gruß Sebasti
Wie änderst Du denn die Portleitungen für das Display auf deinem Board?
Ich sehe nur eine Flachbandleitung vom LCD zum Board.
Hast du da noch Steckbrücken geändert?
Was Du im Programm änderst, musst Du auch auf deinem Board entsprechend verdrahten!!
Ich habe die Vermutung, das Schaltung und Programm nicht zusammen passen.
Roland
Robotik & Arduino Homepage
http://www.ardumega.de
wieso springst du von PORTD.5 direkt zu PORTD.7? Ist PD.6 mit etwas anderem belegt?Code:Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.7 , E = Portd.5 , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0,
@rolber: die Portleitungen kann ich nicht ändern. Ich habe die Leitungen wie hier beschrieben auf den Stecker geführt: http://rn-wissen.de/index.php/RN-Def...en#LCD_Stecker
Stckbrücken sind keine Vorhanden.
Ich kann legtendlich den Kompletten Port durch umstecken ändern.
Deine Vermutung mit den Falschen Anschlüssen werde ich mal mit dem Durchgangsprüfer untersuchen.
Ich kann legendlich den Kompletten Port durch umstecken ändern.
@Sheff: In den RN-Definitionen ist die Leitung auf welche der Port 6 führt mit R/W belegt. R/W verwendet man im 4bit-Modus aber nicht weshalb der Port nicht in Benutzung ist.
Hast du R/W auf GND gelegt?
Ja, ich habe R/W auf GND gelegt.