Gast: Du musst hier die Links nicht so zerstören. Ohne Leerzeichen hätts auch gereicht.
zuerst dachte ich an einen enc28j60. dieser hat ja eine interruptleitung, die auslöst, sobald ein neues paket empfangen wird. ich habe nur nicht verstanden, ob er immer auslöst oder nur, wenn das paket in den buffer geschrieben wurde. wenn das so ist, müsste ich den buffer ja ständig leeren, was ich wegen dem zusätzlichen rechenaufwand vermeiden möchte.
kann mich jemand bezüglich dieser frage aufklären?
Gast: Du musst hier die Links nicht so zerstören. Ohne Leerzeichen hätts auch gereicht.
#ifndef MfG
#define MfG
Nee, leider gab es immer Fehlermeldungen, dass ein Gast wegen Spam-Gefahr keine Links und Bilder posten darf. Nachdem ich erst nur w w w bzw h t t p verstümmelt hab, hatte ich nach 5 Versuchen die Schn... voll und hab es auf Nummer sicher gemacht. Sorry (aber ich kann es ja verstehen; sowohl die Maßnahme, als auch deine Anmerkung).Zitat von Jaecko
(Ich darf noch nicht mal diese Antwort ohne Leerzeichen geben)
ich glaube ich werde einfach mal einen computer an einen billigen hub hängen und an einem anderen ausgang schauen, wie ich ein signal abgreifen kann, dass ich an einen AVR leiten kann.
robomab
so, nach einigen ernüchternden experimenten und erneuten lesen des datenblattes des enc28j60 steht der entwurf.
ich werde einen enc28j60 verwenden, den empfangsbuffer so klein wie möglich einstellen und einen interrupt auslösen, sobald ein paket wegen zu kleinem buffer fallengelassen wird.
roboman