Du könntest an die Welle eine encoderscheibe hängen
Hallo,
ich möchte bei einem Steppermotor erkennen, ob er sich frei drehen lässt oder blockiert wird.
Beim stöbern hier im Forum bin darauf gestossen, das ein Steppermotor bei Überlast einen oder ein paar Schritte überspringen kann, also sozusagen nicht wirklich Blockieren kann.
Liege ich damit richtig?
Ist es möglich über die Stromaufnahme vom Motor etwas über seinen aktuellen Zustand sagen zu können?
vielen Dank
Florian
Du könntest an die Welle eine encoderscheibe hängen
Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
Oder wenn du noch keine Ansteuerung hast könntest du einen Treiber mit Stall Guard verwenden (z.B. Trinamic einige ICs)
MfG Hannes
Die sensorlose Blockiererkennung (z.B. StallGuard) funktioniert aber nur in bestimmten Drehzahlbereichen. Insbesondere bei Stillstand des Motors ist die vom Rotor induzierte Spannung zu klein um zuverlässig eine Überlast erkennen zu können.
Wenn es nur darum geht zu erkennen, ob der Motor dreht oder nicht tut es eine Gabellichtschranke. Ansonsten ist tatsächlich ein Encoder die sicherste und einfachste Lösung. Sensorlos lohnt sich nur bei großen Stückzahlen, da man da erheblichen Aufwand in die Software stecken muss.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Und wenn man ohnehin schon einen Encoder verbaut kann man auch gleich den Schrittmotor durch einen normalen DC-Motor ersetzen. Dann noch ein einfacher PID-Regler für das Ding und schon hat man einen selbstgebauten Servomotor der - wenn man es richtg macht - mindestens genauso gut ist wie der Schrittmotor. Wenn der dann mechanisch blockiert merkt man das an einer dauerhaft hohen PWM am Ausgang des Reglers, und kann entsprechend darauf reagieren.Zitat von tom667
So viele Treppen und so wenig Zeit!
Naja, so einfach sind gute Lageregelungen auch nicht. Beim UHU ist auch kein ganz "einfacher" Regelalgorythmus drin.
Kommt aber auch darauf an welche Anforderungen man daran stellt bzw. der Einsatzzweck in wie weit Kompromisse möglich sind.
MfG
Manu
Ja das mit der Lagerregelung bei einem DC-Motor ist wirklich nicht so einfach.
Aber wenn du z.b einen current Sensor wie von ALEGRO den ACS714T. einsetzt sollte es funktionieren.
bei nem Stepper kannst du lediglich bei jedem Vollschritt sprich alle 1,8° einen kurzen Stromanstieg "sehen".
So kannst du wenigstens eine Laufüberwachung realisieren. Eine Lageregelung oder sogar eine Positionsüberwachung der Mikrosteps
geht nur mit einem Encoder.
http://www.pololu.com/catalog/product/1185
Also wenn du im Vollschrittbetrieb fährst, dann wird ja immer nur eine Spule bestromt, und die andere wirkt somit als Generator. An dieser unbestromten Spule bzw dem Ground der beiden Spulen kannst du dann im xy Betrieb Oszi über nen Shunt widerstand den Spulenstrom bzw den Rippel sehen im Phasenübergang.
Wie du das allerdings mit einem Treiberbaustein zu sehen bekommst keine Ahnung. Wenn du 2 Halbbrücken mit MOSFETS ansteuerst geht sowas. aber mit Komplett Treiber weis ich nicht.
Hallo!
Am einfachsten, falls möglich, wäre einen SMD Halsensor unten/oben am Rand vom Rotor plazieren, da der Rotor min. einen permanenten Magnet enthält. Beispielweise: http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../318490_DS.pdf .
Geändert von PICture (11.07.2013 um 12:01 Uhr)
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!