Hi
Wenn ich mir den Schaltplan auf Seite 34 ansehe, denke ich nicht, dass das geht. Der Jumper scheint ausschliesslich zum abschalten des MAX3232 da zu sein, zum Strom sparen denk ich mal.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Hallo,
Ich weiß nicht ob das das richtige Forum ist, wenn nicht sorry.
Am RNMEGA2560 Board sind ja die vier UARTs herausgeführt. 2 mit TTL Pegel eine mit RS232 und ein UART wird für das USB verwendet.
Wenn ich mit dem Jumper die RS232 Schnittstelle deaktivere, also den MAX3232 Wandler, kann ich dann diesen UART mit dem TTL Pegel nutzen?
Hi
Wenn ich mir den Schaltplan auf Seite 34 ansehe, denke ich nicht, dass das geht. Der Jumper scheint ausschliesslich zum abschalten des MAX3232 da zu sein, zum Strom sparen denk ich mal.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Naja aber genau der Schaltplan lässt mich das Gegenteil behaupten.
Auf JP1 steht nämlich
RXD0 und TXD0
und nciht T1OUT bzw R1IN
Jo, tatsache.
Ob der Pegelwandler, wenn er abgeschaltet ist, da dann stören würde kann ich aber auch nicht sagen.
Was spricht dagegen es einfach zu testen? Oder hast du das Modul noch garnicht da?
Ich hab das Modul schon da.
Nur ich dachte das es jmd weiß weil bis ich das alles aufbaue...
Ja, verständlich.
Da sich hier keiner meldet, einfach mal den Hersteller kontaktieren.
Oder einmal im Schaltplan die Verdrahtung verfolgen, dafür ist er ja da.Zitat von TobiKa
Gruß Richard
Richard, wenn du der verdrahtung im Schaltplan folgst, was schließt du daraus? Mener Meinung nach steht dort UART0 zur Verfügung mit TTL Pegel.
@Topic
Beim Rn Funk Board http://www.robotikhardware.de/download/rnfunk1.pdf wird deutlich darauf hingewiesen das man den Max3232 entfernen soll, wenn man den RS323 mit TTL nutzen möchte.
Und ja, Frank dürfte es wissen, du wirst ihn aber direkt anschreiben müssen.
Es sieht so aus als wenn der Pegelwandler nur deaktiviert aber nicht galvanisch getrennt wird. Auch sehe ich keine Möglichkeit um TX/RX "ab zu greifen". Außer man greift zum Lötkolben.Zitat von oratus sum
Mann könnte einmal ins Datenblatt des verwendetem RS 232 Treiber nachsehen wie der sich bei Deaktivierung verhält. Mit Glück schleift der dann die TTL Pegel zum Ausgang durch? Ich kann im PDF nicht den Typ erkennen
habe das aber auch nicht komplett durchgelesen.
Gruß Richard