Das geht ganz tricky, aber man kann drauf kommen
Wenn man bei einem Out-Pin setzt:
0 ----> Masse
1 ----> 5V
(annähernd, aber die angeschlossenen Trümmer verstehen das)
hallo,
ich habe mir die schaltung mit dem l297 und dem l298 aufgebaut.
ich habe bis jetzt immer gedacht ich müsste enable mit 5v beschalten damit der motor angeht.
jedoch geht der motor nur wenn ich enable auf masse lege.
außerdem habe ich gedacht dass ich clock immer mit 5v impulsen beschalten muss damit der motor einen schritt macht.
aber der motor macht einen schritt sobald ich ihn einmal auf masse lege.
ist das normal?
und wenn ja, wie sage ich meinem microcontroller dass er einen pin auf masse legen muss?
grüße
Das geht ganz tricky, aber man kann drauf kommen
Wenn man bei einem Out-Pin setzt:
0 ----> Masse
1 ----> 5V
(annähernd, aber die angeschlossenen Trümmer verstehen das)
mfg robert
Wer glaubt zu wissen, muß wissen, er glaubt.
dankeschön
ich habe nur gedacht dass 0 = kein strom ist.. also auch keine masse...
also gut dann werde ich mich mal ans programmieren machen.
grüße
Die unbeschalteten Eingänge ziehen sich hier selber auf HiGH (1),
erst wenn Eingang auf Masse, dann LOW (0). Strom ist hier nicht
unbedingt das Thema, sondern Spannung. Bei "scheinbar falscher"
Verhaltensweise eines PINs , z.B. "enable", kann es sein, dass Dieser
negiert ist. Dann ist er überstrichen. VG Micha
Lesezeichen