Es kommen da 2 Faktoren zusammen.
1. Eine Wechselspannung mit z.B. 12V hat einen Spitzenwert von 16,97V
Das kommt dadurch zustande, das bei einer Wechselspannung der Effektivwert angegeben wird und der ist bei einer Sinusförmigen Wechselspannung Spitzenwert / (wurzel)2.
2. Ein weiterer Effekt ist, das die Leerlaufspannug eines Transformators höher ist, als seine Abgabespannung unter Last.
Negativ in diese Berechnung gehen die Dioden des Brückengleichrichters mit 1,4...2V ein.
Dein Wert mit 1,74 erscheint mir etwas sehr hoch, es kommt natürlich auf die Belastung des Trafos an.
Klar ist auch, das diese Spannungsüberhöhung nur mit einem Siebelko passieren kann.
Bei einer gleichgerichteten Spannung ohne Siebelko würde die Mittelspannung, der pulsierenden Gleichspannung, unter dem Effektivwert der Wechselspannung liegen. ( Verluste durch die Gleichrichterdioden).