Handelt es sich ggf. nur um ein Darstellungsprob (Echtzeitfähigkeit nicht gegeben/Programm zur Visualisierung wird von anderem task unterbrochen) ? Und: Was ist denn die Folge dieses "massiven" Problems ausser dass es unschön aussieht ?
Gruß,
S.
Mit dem Kondensator hast du das Problem, dass je höher die Drehzahl ist, desdo kleiner sind die Flanken. Wenn du jetzt nen Kondi anschließt, kann es sein, dass der Kondensator dir bei hohen Drehzahlen auch diese gewollten Flanken ausglättet. Aber du kannst es mal versuchen.
Die größe des Kondis hängt daher mit der Anzahl der Peaks pro Sekunde zusammen. Je mehr Peaks desdo kleiner sollte der Kondensator sein. Wobei wie schon erwähnt sich die Peaks pro Sekunde ändern, ein Peak ist eine Auschschlag deines Sensors.
Handelt es sich ggf. nur um ein Darstellungsprob (Echtzeitfähigkeit nicht gegeben/Programm zur Visualisierung wird von anderem task unterbrochen) ? Und: Was ist denn die Folge dieses "massiven" Problems ausser dass es unschön aussieht ?
Gruß,
S.
Eine einzige Störung und meine Leistungsmessung bricht frühzeitig an der Stelle ab. So bekomme ich keine verwertbare Leistungskruve raus.
Hab nen 100nF Keramikkondensator angeschlossen. Keine verbesserung. 4,7mikrofarad Elko. Keine Verbesserung und bei 9000U/min zu schwachse signale und keine Drehzahlerfassung mehr.
Wobei der elko vermutlich zu langsam ist?
Was da arbeit, Liebe und Geld drinsteckt. Und nun scheint es an soner Kleinigeit zu scheitern. Das ist echt traurig [-o<
Hab mir jetzt noch 330nF Folienkondensatoren bestellt. Wenn das nicht geht wirds so auch nicht funzen.
Nochmal zur Kontrolle. Sensor ist an Box angeschlossen. Zwischen Masse und Signalausgang hängt Kondensator. Und wenn ich den nur zwischen Sensor Signal und Box hänge?
Edit: Muss ich nicht ziwschen + und signal den kondensator hängen? Weil es ein NPN Sensor ist?
Hast Du schon mal an so einen banalen Fehler wie Kabelbruch oder kalte Lötstelle gedacht ?
Wir hatten ein ähnliches Problem an einer Turbine, wo bei einer bestimmten Drehzahl das Signal ausfiel und zu einer Zwangsabschaltung führte. Da war eine kalte oder besser "lauwarme" Lötstelle an der Sensorplatine das Problem. Eben bei dieser Drehzahl war eine leichte Resonanz.
Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
Kann natürlich auch sein. Dann müsste der Sensor von Anfang an Fehlerhaft sein. Warte noch auf meinen neuen. NPN näherungsschalter is wieder sowas besonderes . Gerade noch zusäzlich einen NPN Öffner bestellt. Habe eigtl schließer, aber dürfte sich was die Funktion angeht ja nicht viel schenken.
Gehts mit beiden nicht liegt das Problem wohl woanderst.
Im Datenblatt ist beim Anschlussbild ein Widerstand zwischen den Anschlüssen BN und BK vorgesehen. Wenn dieser Widerstand zu hoch ist, oder ganz fehlt, könnte das auch zu fehlenden oder zu schwachen Impulsen führen.
Im Datenblatt ist ein Pullup Widerstand gezeichnet, der ist notwendig, wenn es sich um einen open Collector handelt.
Wie groß sollte der Widerstand gewählt sein?
Das in datenblatt ist kein widerstand , es könnte ein widerstand sein wenn man es will , aber diese widerstand soll ein verbraucher darstellen , zb. ein relais , oder eine lampe , etc... , es ist nur symbolisch dargestellt , damit man weist wie man eine last auf ein npn nährungsschalter anschliessen soll . Kennst du niemand das dir ein oscilloscope leihen kann? .