An einem ähnlichen Problem bin ich im Moment
auch dran. Ich messe 2 Temperaturen mit 2 Dallas
Sensoren (1820) und schicke diese über die RS232.
Ich arbeite zwar nicht mit Excel sondern mit PureBasic
(www.PureBasic.de).
Wenn ich jetzt auf PC-Seite die RS232 immer polle,
friert mir meine GUI (Benutzeroberfläche) ein und es
kommen auch öfter nur Textfragmente an. Habs mal
in eine Textdatei geschrieben. Da werde ich um einen
Timer oder besser noch einen Thread nicht drum herum
kommen.
Wäre es besser, wenn ich den UART - Interrupt benutze,
um vom PC (zum Bsp. ein M senden) die Messungen
anzustoßen bzw. zu beenden ?
Code:
' Beispiel für das myAVR Board 1 & 2 mit LCD und 1wire Temperatursensoren an Pin 5 von Port C
' Zwei 1wire Temperatursensoren DS1820
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
' Pin für 1wire Schnittstelle festlegen, Schnittstelle wird von Bascom durch Software realisiert
Config 1wire = Portc.5
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim I As Byte
Dim Nr As Byte
Dim Sc(9) As Byte
Dim T As Integer
Dim T1 As Integer
Dim T2 As String * 4
Dim Ts As Integer
Dim T3 As String * 15
' Ersten angeschlossenen DS1820 finden und Adresse auslesen
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
Waitms 500
' Zweiten DS1820 suchen und Adresse auslesen
Dsid2(1) = 1wsearchnext()
Waitms 500
'Thermostat - Ts = Schalttemperatur x 10
Ts = 2500
Do
' Alle angeschlossenen DS1820 zum Messen veranlassen
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitus 200
' Den ersten Sensor auswählen
1wverify Dsid1(1)
' Kommando READ SCRATCHPAD
1wwrite &HBE
Sc(1) = 1wread(9)
If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
' Genauere Temperaturberechnung auf 0,1 °C
I = Sc(1) And 1
If I = 1 Then Decr Sc(1)
T = Makeint(sc(1) , Sc(2))
T = T * 50
T = T - 25
T1 = Sc(8) - Sc(7)
T1 = T1 * 100
T1 = T1 / Sc(8)
T = T + T1
T = T / 10
T2 = Str(t)
' Temperatur in 0,1 Grad Schritten ausgeben
T3 = Format(t2 , "+00.0") + " C"
End If
Waitms 500
' Ausgabe alle 0,5 Sekunden
' Den zweiten Sensor auswählen
1wverify Dsid2(1)
' Kommando READ SCRATCHPAD
1wwrite &HBE
Sc(1) = 1wread(9)
If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
' Genauere Temperaturberechnung auf 0,1 °C
I = Sc(1) And 1
If I = 1 Then Decr Sc(1)
T = Makeint(sc(1) , Sc(2))
T = T * 50
T = T - 25
T1 = Sc(8) - Sc(7)
T1 = T1 * 100
T1 = T1 / Sc(8)
T = T + T1
T = T / 10
T2 = Str(t)
' Temperatur in 0,1 Grad Schritten ausgeben
T3 = T3 + "|" + Format(t2 , "+00.0") + " C" + Chr(0)
Print T3
End If
' Ausgabe alle 0,5 Sekunden
Waitms 500
Loop
End
Lesezeichen