- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: ATMega 2560 startet gelegentlich neu

  1. #1
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    12.01.2010
    Ort
    Franken
    Alter
    38
    Beiträge
    27

    ATMega 2560 startet gelegentlich neu

    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo,
    ich habe jetzt aktuell das Problem, das mein 2560 einige Sekunden nach dem Anlauf wieder neustartet (Vorher scheint alles normal, ich erhalte auch einige Ausgaben über den USART). Das passiert aber nicht immer, nach jedem 3. - 4. Neustart läuft das Programm unter identischen Bedingungen ohne Probleme. Wie komm ich nun dahinter, was das ganze auslöst? Bin da gerade ein wenig ratlos, evtl. hat ja jemand einen Tipp für mich. Falls es releavant ist, ich programmiere in C mit dem AVR-Studio. Achja, weiterhin kommt es zwischenzeitig auch vor dass ich über den USART in einer Endlosschleife totalen Käse gesendet bekomme, darunter auch Textfragmente von bereits vergangenen Übertragungen... Da vermute ich dann, dass der Controller endlos neu anläuft.
    Gruß,
    Chris

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Jaecko
    Registriert seit
    16.10.2006
    Ort
    Lkr. Rottal/Inn
    Alter
    42
    Beiträge
    2.009
    Hilfreich wäre hier z.B. mal der Quellcode bzw. das AVR-Studio-Projekt sowie die Beschaltung (Schaltplan); u.a. was Abblockkondensatoren betrifft oder auch wie der Reset-Pin beschaltet ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
    Registriert seit
    26.11.2005
    Ort
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beiträge
    7.942
    Die Kandidaten für einen Neustart sind:
    1) Störungen auf die Resetleitung (ggf. extra Pullup oder Kondensator als Abhilfe)
    2) Spannungseinbrüche oder Störungen ( alle GND, VCC angeschlossen ? , Kondensatoren OK ?)
    3) Watchdogreset (ggf. in den Fuses auschalten)
    4) Stack Überlauf (eher in ASM, selten in C)

    5) Compiler Problem mit mehr als 64K bzw. 128 K -> solte vor allem Fehler bei Textkonstanten geben, kaum einen Neustart.


    Was genau den Reset ausgelöst hat kann Steht in einem Register.
    Weil es ja manchmal geht, sollte es eher eine elektrische Störung sein.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    28.10.2004
    Ort
    Baoding
    Alter
    44
    Beiträge
    689
    Schaue mal in den MCUSR-Register nach einem reset, da steht dann drin woher er gekommen ist.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!