Man sollte beachten, dass durch die Verluste an den Trafos die Spannung, vor allem bei Belastung etwas kleiner sein wird. Ich würde mal mit etwa 10-15 % Verlust je Trafo rechenen. Man wird also aus den 230 V eher nur 85-100 V rausbekommen. Zum teilweisen Ausgleich könnte man die 16 V nochmal dazuschalten. Wenn man will auch ein Kondensator an der Sekundärseite des ersten Trafos, um den Blindstrom etwas zu kompensieren und so weniger Verluste zu haben. Je nach Verbraucher gg. auch nochmal am Ausgang.
Um eine Überlastung der Trafos zu vermeiden, sollte natürlich wenigstens eine Sicherung dazu (z.B. 160 mA an der Primärseite). Es hängt aber auch vom Verbraucher ab, ob die Traofs überhaupt großgenug sind. Die Trafos haben nur 30 VA, da ist nicht viel Reserve zu 25 W, wenn der Verbraucher keinen idealen Leistungsfaktor haben, wird es knapp.
Wenn das gerät relativ empfindlich ist, sollte man einen zusätzlichen Überspannungsschutz vorsehen, denn bein Abziehen des Steckers kann die Induktionsspannung im Trafo für einen Überspannungspuls sorgen.