Wenn du auf PORTA1 gleichzeitig mit dem Multimeter misst, hast du da das gleiche Ergebnis?
hallo
ich habe nun einen sharp gp2Y0A02YK.
ich habe ihm mit vcc und gnd versorgt.
Nun habe ich mit einem neuen multimeter gemessen.
alles super die korrekten spannungen kommen raus.
Nun habe ich den sensor bei meiner rn control an port A 1 geschlßn.
Wen ich nun mit dem demo programm die spannungmesse kommt immer:
**** RN-Control 1.4 *****
Das neue Experimentier- und Roboterboard
Weitere passende Zusatzboards bei www.robotikhardware.de
Ermittelte Messwerte an Port A:
Pin 0 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 1 ADC-Wert= 685 bei 5V REF waeren das 3.347995994 Volt
Pin 2 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 3 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 4 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 5 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 6 ADC-Wert= 419 bei 5V REF waeren das 2.04789829 Volt
Pin 7 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Ermittelte Messwerte an Port A:
Pin 0 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 1 ADC-Wert= 682 bei 5V REF waeren das 3.33333325 Volt
Pin 2 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 3 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 4 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 5 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 6 ADC-Wert= 417 bei 5V REF waeren das 2.038123128 Volt
Pin 7 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Ermittelte Messwerte an Port A:
Pin 0 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 1 ADC-Wert= 686 bei 5V REF waeren das 3.352883574 Volt
Pin 2 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 3 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 4 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 5 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 6 ADC-Wert= 414 bei 5V REF waeren das 2.023460387 Volt
Pin 7 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
kan mir da wer helfen?
mein multimeter zeigt korrekte werte an.
gruß Dominik
P.S.: Frohe Festage euch allen.
Wenn du auf PORTA1 gleichzeitig mit dem Multimeter misst, hast du da das gleiche Ergebnis?
Woher kommen GND und Vcc für den Sharp? Ist GND-Sharp mit GND-RNControl verbunden? Wie hoch ist U (Vcc-GND) am Sharp während der Messung? Und wie hoch ist diese Spannung OHNE Sharp?Zitat von Dominik009
Ciao sagt der JoeamBerg
also wenn ich nur mit dem multimeter messe ist alles ok.
nur controle ist wie gesagt mist.
Wen ich mit controler und multimetermesse habe ich den gleichen mist auch am multimeter stehen.
so nin zum Joemberg.
Gnd und VCC nehme ich vom rn control /die 5V ports).
Daher nehme ich an das gnd sharp und gnd rn control verbunden sind.
Was meinst du mit U?
das gelbe kabel wo die der sharp die spannung ausgibt?
Ist der Stecker UREF gesteckt?
jo, ist drinnen.
gruß
Dominik
Jetzt würde mich noch interessieren was dein Meßgerät anzeigt und was dein Programm ausgibt.
Auch schon mal ohne Sensor die Ausgabe getestet.
hallo
Wie soll ich ohne sensor testen was er ausgibt.
Habe doch dan nichts mehr was ausgibt.
also ich habe den sensor momentan so ausgerichtet das am messgerät 0,35 bis 0,36 steht.
Wen ich dan ohne mesgerät mit dem mega32 messe kommt folgendes:
Pin 1 ADC-Wert= 699 bei 5V REF waeren das 3.416422126 Volt
und wen ich dan mein multimeter auch zusätzlich dranhalte steht auf dem multimeter 3,55 - 3,56.
normal müsste es laut dem datelblatt (bei dieser entfernung) in etwa 0,35 sein.
Das misst das multimeter alleine ja auch.
Das ist jetzt nicht ganz klar.
Ohne Kontroller 0,35V
Der ADC gibt 3,4V
ADC und Meßgerät ergeben am Meßgerät 3,55V
Ohne das etwas an den ADC-Eingängen angeschlossen ist, was misst du dort für eine Spannung.
Misst du immer vom selben GND-Punkt aus.
nein.
Ohne Kontroller 0,35V
Der ADC gibt 3,4V
ADC und Meßgerät ergeben am Meßgerät 3,5V
ist schon richtig.
das gibt der sharp aus.
einmal mit multi einmal mit adc und einmal mit adc und multi.
kans du mir da helfen?
Lesezeichen